Тематический раздел > Защита и Заземление
Заземление. Надо ли заземлять душевую кабину?
Carllson:
Фото (раздвижные двери и передние боковые стенки сняты). Вроде как все потребители - 12 В.
dcent25:
Если трубы водопровода пластиковые и питание всех потребителей кабинки(освещение и т.д.)12В ,заземлить (занулить )надо ,только металлическую часть корпус трансформатора(ов) 220/12В.
На самой кабинке ,где электропроводка такого знака нигде не видно?
Carllson:
Нет такого знака нигде не нашел.
Сообщения объединены: 11.01.2015, 12:18:21Корпус трансформатора пластиковый. Если я правильно понял на второй фотографии он снизу, крепится к душевой кабине металлической пластиной.
Carllson:
Может быть проще всего поменять штатный трансформатор на трансформатор у которого вилка с зеземлением?
buseva:
Навороченные душевые кабины со всяческими встроенными гаджетами используют низковольтное питание ( по правилам не выше 12 В ). Следовательно как таковое заземление такой кабины не требуется. Но если все-таки заземлить нужно, то принцип тот же, что и для любого электрооборудования:
1.Зачистить металлический корпус до блеска в месте соединения ( отверстие под болт, желательно не менее 6мм );
2.Соединить корпус душевой кабины и заземляющего контура медным многожильным проводником сечением не менее чем у питающего кабеля.
Навигация
Перейти к полной версии