Тематический раздел > Защита и Заземление

Заземление. Надо ли заземлять душевую кабину?

(1/2) > >>

Carllson:
Купили квартиру. В ванной обычная душевая кабина: подсветка, радио, телефон, вентиляция. Вилка подключения штатная к эл. сети двухконтактная (без заземления). Какого-либо другого отдельного заземления нет. Сзади кабины вроде стоит трансформатор на 12 V (тут не уверен). Поддон пластиковый. В электрощитке стоят дифференциальные автоматы ИЭК АД12 С16. Этого достаточно или надо как-то заземлять кабину?

dcent25:

Инструкция по монтажу душевой кабины
http://aquagroup.ru/articles/instrukciya-po-montazhu-dushevoy-kabiny.html
Инструкция по монтажу душевой кабины
http://youtu.be/UVjGGTaDNtI

P/S
Судя по вилке -корпус трансформатора заземлен.....
А что говорит паспорт или инструкция на вашу кабинку?

Carllson:
Инструкции на кабину нет, производитель тоже не известен. Вилка все-таки обычная без заземления.
Сообщения объединены: 11.01.2015, 01:07:19Поэтому собственно и возник вопрос. В инструкциях по подключению душевых кабин либо вилка с заземлением, либо отдельно провод идет на заземление. У меня нет ни первого, ни второго, только дифавтомат. Но достаточно ли этого?

dcent25:
Необходимо фото кабинки ,места ее установки и фото ее электрооборудования.

aspid_das:
Если все потребители 12В в отдельном заземлении нет необходимости,
хотя и лишним бы оно не было.