Электрификация > Общий электротехнический форум
Как прикрутить медный провод на алюминиевый на столбе.
Олег.:
--- Цитата: danilll от 20.12.2014, 01:48:08 ---не факт, что сечение всегда отличается в меньшую сторону. Помнится , закупили кабель кг 1х50 для сварки, так вот, надо опрессовать наконечники. 50 й наконечник не наделся даже при помощи какой то там матери, и подробного описания её интимной жизни. От сюрприз неприятный, но возвращать кабель не стали (начальство нехотело время терять) , 70 й наконечник наделся свободно, опрессовал 70 й матрицей, не очень туго получилось- второй раз даванул 50 й матрицей, но задавить до полного смыкания матриц не получилось,что понятно. Вот такой вот подлюй кабель- на самом деле не 50, а где то 60 кв мм
--- Конец цитаты ---
Я тоже с этим сталкивался. Кабель КГ - многожильный, гибкий поэтому запихать его в 50- Й наконечник Вам не удавалось. Реальное сечение где-то в районе 45мм.кв. Но постольку поскольку отдельные проводники окружены ещё и пустотой, то и мнимое сечение будет больше. Нарисуйте на бумаге
отдельные кружочки впритык к друг другу - и ситуация будет ясна.
Сечение гибкого провода считается так: замеряется диаметр одного проводочка, считается сечение одного провода и умножается на количество проводов.
Electrik-M:
Это вам повезло,у меня обратная ситуация-КГ3-35+ 16на эл.двигатель,наконечник 35 прессовал 25 пуансонами,и по нагрузке планировал запас небольшой,а он на открытом лотке еще нормально,а в трубе 4 метра-греется зараза сильно,до 50 С,на другой взяли уже сечением 50...
danilll:
видал я КГ и нормально заходящий в наконечники, и даже неплотно заходящий. Тут разброс большой. Вообще, эти наконечники-это головная боль постоянная
Сообщения объединены: 20.12.2014, 03:14:41
--- Цитата: Олег. от 20.12.2014, 02:14:30 ---
--- Цитата: danilll от 20.12.2014, 01:48:08 ---не факт, что сечение всегда отличается в меньшую сторону. Помнится , закупили кабель кг 1х50 для сварки, так вот, надо опрессовать наконечники. 50 й наконечник не наделся даже при помощи какой то там матери, и подробного описания её интимной жизни. От сюрприз неприятный, но возвращать кабель не стали (начальство нехотело время терять) , 70 й наконечник наделся свободно, опрессовал 70 й матрицей, не очень туго получилось- второй раз даванул 50 й матрицей, но задавить до полного смыкания матриц не получилось,что понятно. Вот такой вот подлюй кабель- на самом деле не 50, а где то 60 кв мм
--- Конец цитаты ---
Я тоже с этим сталкивался. Кабель КГ - многожильный, гибкий поэтому запихать его в 50- Й наконечник Вам не удавалось. Реальное сечение где-то в районе 45мм.кв. Но постольку поскольку отдельные проводники окружены ещё и пустотой, то и мнимое сечение будет больше. Нарисуйте на бумаге
отдельные кружочки впритык к друг другу - и ситуация будет ясна.
Сечение гибкого провода считается так: замеряется диаметр одного проводочка, считается сечение одного провода и умножается на количество проводов.
--- Конец цитаты ---
вот сейчас взял кг 1х70 (честный, без закидонов), влазиет в наконечник плотно . Внешний диаметр-12 мм, значит,условное сечение-без учота воздуха-113 кв мм
Сообщения объединены: 20.12.2014, 03:18:12теперь беру нейтраль от сипа 3х35 +1х50 , внешний диаметр-9,5 мм, значит,сечение без учота воздуха-70 кв мм
megrad:
--- Цитата: danilll от 20.12.2014, 01:48:08 ---не факт, что сечение всегда отличается в меньшую сторону. Помнится , закупили кабель кг 1х50 для сварки, так вот, надо опрессовать наконечники. 50 й наконечник не наделся даже при помощи какой то там матери, и подробного описания её интимной жизни. От сюрприз неприятный, но возвращать кабель не стали (начальство нехотело время терять) , 70 й наконечник наделся свободно, опрессовал 70 й матрицей, не очень туго получилось- второй раз даванул 50 й матрицей, но задавить до полного смыкания матриц не получилось,что понятно. Вот такой вот подлюй кабель- на самом деле не 50, а где то 60 кв мм
--- Конец цитаты ---
Обычно при опресовке кабеля большим наконечником нарезалось
наполнение из того же кабеля по длинне наконечника. Либо ,если наконечник
меньше, то подрезалась жила до разумных приделов.
Topmo3:
--- Цитата: aspid_das от 20.12.2014, 00:23:20 ---А вот интересно, если скрутить таки, но идеально изолировать от атмосферной влаги.
Три слоя термоусадки и полиэтиленовый мешочек... Будет окисляться?
--- Конец цитаты ---
Уверенности нет, но если порассуждать, чисто теоритически ...
Эта реакция как бы относится к востановительным, т.е. при ней один из металлов востанавливается.
А так как, на поверхности проводов, все равно имеется тонкий слой окиси - реакция какая то будет ... наверно (типа мизер).
Идеально - в моем понимании, это - очистить от поверхностной окиси, скрутить, нагреть для устранения влаги и обмакнуть в лак (химически инертный).
С термоусадкой, сколько то воздуха все равно останется меж проводов, а с ней и влага в виде пара, которая по мере охлаждения сконденсируется опять ... (имхо).
Сообщения объединены: 20.12.2014, 11:29:15
--- Цитата: Олег. от 19.12.2014, 22:32:08 ---... бронированного медного кабеля ... Сечение 1,5мм.кв.
--- Конец цитаты ---
Упустили инфу для нас ...
... сколько жил в кабеле?
... подключение одно или трехфазное?
Штой то сумлеваюся я ... вряд ли Ваш аппетит, ограничится двумя киловаттами ... меняйте кабель (от греха подальше).