Как прикрутить медный провод на алюминиевый на столбе.

<< < (2/7) > >>

aspid_das:

--- Цитата: Олег. от 20.12.2014, 00:02:46 ---Другие сечения в этих местах где стоит дом не ставились, дом с советских времён.
--- Конец цитаты ---
Чего на них оглядываться? Они уже прошли

--- Цитировать ---Два автомата
--- Конец цитаты ---
Это ужасно! Либо двойной спаренный либо один

--- Цитировать ---...на 16А соответствуют этому сечению.
--- Конец цитаты ---
Нет. 10А

--- Цитировать ---Больше двух киловатт не подключал.
--- Конец цитаты ---
для старого с советских времен 1,5-шки - предел

--- Цитировать ---А попроще есть варианты, чем два предложенных, например на одном болтике?
--- Конец цитаты ---

Конечно можно и так. Через стальную шайбу. Если соединение высоко и обслуживать неудобно
есть смысл сделать не обслуживаемое соединение, а это значит отсутствие резьбовых соединений.
Можно ВАГО. Можно ГАМ.

Сообщения объединены: 20.12.2014, 00:53:49
--- Цитата: Topmo3 от 20.12.2014, 00:19:26 ---
--- Конец цитаты ---
Скрутка медных и алюминивых проводов ... категорически не допускается!
[/quote]

А вот интересно, если скрутить таки, но идеально изолировать от атмосферной влаги.
Три слоя термоусадки и полиэтиленовый мешочек... Будет окисляться?

Олег.:

--- Цитата: Олег. от 20.12.2014, 00:02:46 ---
--- Цитата: megrad от 19.12.2014, 22:44:28 ---
Сечение кабеля вызывает вопросы ........
--- Конец цитаты ---

Другие сечения в этих местах где стоит дом не ставились, дом с советских времён.
Два автомата на 16А соответствуют этому сечению. Больше двух киловатт не подключал.

Спасибо, что обратили внимание на сечение кабеля, посмотрел тут один сайт и там сказано, что автомат с маркой "С" будет отключаться час при токе в 23А - а это практически пожар! Так что придётся поставить автоматы на 10А. Вот уж воистину век живи - век учись.
 
--- Конец цитаты ---

danilll:
идеально загерметизировать не выйдет. ,будет коррозия.  Ставьте кабельный сжим. А кабель у вас точно 1,5 кв мм сечения? как меряли?

Олег.:

--- Цитата: danilll от 20.12.2014, 01:21:47 ---идеально загерметизировать не выйдет. ,будет коррозия.  Ставьте кабельный сжим. А кабель у вас точно 1,5 кв мм сечения? как меряли?

--- Конец цитаты ---

Принято считать - 1,5мм. кв. На самом деле - 1,34мм.кв. Замерял диаметр штангелем и считал сечение.
Ещё точно помню медный провод  считающийся 10мм.кв. имеет сечение 9мм.кв.
20мм.кв. - реальных 18мм.кв. .........и.т.д.

danilll:
не факт, что сечение всегда отличается в меньшую сторону. Помнится , закупили кабель кг 1х50 для сварки, так вот, надо опрессовать наконечники. 50 й наконечник не наделся даже при помощи какой то там матери, и подробного описания её интимной жизни. От сюрприз неприятный, но возвращать кабель не стали (начальство нехотело время терять) , 70 й наконечник наделся свободно, опрессовал 70 й матрицей, не очень туго получилось- второй раз даванул 50 й матрицей, но задавить до полного смыкания матриц не получилось,что понятно. Вот такой вот подлюй кабель- на самом деле не 50, а где то 60 кв мм