Тематический раздел > Нагреватели
При включении котла выбивает автомат
dcent25:
--- Цитата: pavel_web от 01.12.2014, 17:45:55 ---...можно ли перед котлом установить какое нибудь устройство, на котором можно бы было выставить проходимую через него мощность, ...
--- Конец цитаты ---
--- Цитата: pavel_web от 01.12.2014, 18:20:35 ---Однофазный.
Ну я думаю может ТЭНу на 6 кВт без разницы если ему дать 5 кВт, просто наверно греть будет чуть слабее.
--- Конец цитаты ---
У Вас скорее всего два тэна по 3 кВт ,при 3 кВт включается один тэн ,при 6 кВт два параллельно .
Если для нагрева стоят пластины(электроды ) ,то параллельно подключаются еще пластины для увеличения мощности нагрева .
В первом случае можно попробовать один (или сразу два) тэна на 3кВт подключить через диод (50А ;Uобр 300-400В) ,на радиаторе.Тогда в сумме у вас получится где то 4,5кВт ,при положении переключателя 6 кВт.При использовании электродного котла ,такой вариант не прокатит
P/S
Какой тип котла по паспорту?
Shturman:
--- Цитировать ---Тогда в сумме у вас получится где то 4,5кВт
--- Конец цитаты ---
а вот и нет. При подключении через диод и мощность и ток будут те же самые только действовать они будут один полпериод. То есть получиться только сэкономить электроенергию, а автомат как отключался так и будет отключаться ну может просто дольше будет греться биметал теплового расцепителя. А вот установка диода это уже вмешательство в внутреннюю схему котла, что чревато в случае чего остаться вообще без него.
haramamburu:
--- Цитата: Shturman от 01.12.2014, 21:23:55 ---а вот и нет.
--- Конец цитаты ---
а вот и да)))
--- Цитировать --- При подключении через диод и мощность и ток будут те же самые только действовать они будут один полпериод.
--- Конец цитаты ---
Угу.. а за периуд?
--- Цитировать ---То есть получиться только сэкономить электроенергию, а автомат как отключался так и будет отключаться ну может просто дольше будет греться биметал теплового расцепителя.
--- Конец цитаты ---
Расцепитель в данном случае как тот же нагревательный элемент, раз среднее за периуд будет в 2 раза меньше, то и отключаться не будет.
--- Цитировать --- А вот установка диода это уже вмешательство в внутреннюю схему котла,
--- Конец цитаты ---
А в котел можно и не вмешиваться ... диод можно поставить "ДО"
Т.о. с диодом можно получить 4,5кВт (9/2=4,5),но.... такую систему городить бы не стал и не советую... пульсации буду ОГОГО... это не ЛН в подъезде через диод включать...
Энергоноситель:
Есть еще один малозатратный способ ограничить потребляемую мощность.
На входе вместо диода подключить неполярный конденсатор (типа МБГО, МБГП,ОМБГ, МБГТ и др. достуные)
Ограничить потребляемую мощность можно до любого значения.
dcent25:
--- Цитата: haramamburu от 01.12.2014, 22:11:39 ---...А в котел можно и не вмешиваться ... диод можно поставить "ДО"Т.о. с диодом можно получить 4,5кВт (9/2=4,5),но.... такую систему городить бы не стал и не советую... пульсации буду ОГОГО... это не ЛН в подъезде через диод включать...
--- Конец цитаты ---
В принципе при 9 кВт пульсации будут ,но если сеть хорошая , их почти не видно.Диод "До " может повлиять на схему автоматики ,поэтому лучше наверное ставить его в цепь тэна.
--- Цитата: Энергоноситель от 01.12.2014, 22:23:21 ---
...подключить неполярный конденсатор (типа МБГО, МБГП,ОМБГ, МБГТ и др. достуные)
Ограничить потребляемую мощность можно до любого значения.
--- Конец цитаты ---
С емкость идея не плохая ,только ее размеры ...
Навигация
Перейти к полной версии