Автор Тема: Проблема на КЛ 1700метров ... Сечение? или...  (Прочитано 34656 раз)

Оффлайн ВадимВС

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 14
  • ВадимВС - ученик
  • работа: электрик
Да, нужно было замерить сопротивление обмоток. "Мост" с собой не взяли (а зря!)
А кто может скажет - ожидаемое сопротивление для Транса в 25 кВА...?
Помню, что где то таблица была... вот только от 40кВА и выше....
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3050
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
... ожидаемое сопротивление...?
Разница сопротивлений между фазами обмоток ,не должна превышать 2%,по высокой и по низкой стороне.

Dcent25

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
... Скажу со собственного опыта, ...Проблема в трансформаторе...

Опыт дело хорошее...
Может мостом   сопротивление  обмоток замерять (если есть возможность отключить напряжение по высокой)

И что это даст????
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3050
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
 
И что это даст? ???




ПУЭ
 ГЛАВА 1.8. НОРМЫ ПРИЕМО-СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ
 ...1.8.16.СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ, АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ, МАСЛЯНЫЕ РЕАКТОРЫ И ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕДУГОГАСЯЩИЕ РЕАКТОРЫ (ДУГОГАСЯЩИЕ КАТУШКИ)......


4. Измерение сопротивления обмоток постоянному току.
Производится на всех ответвлениях. Сопротивление должно отличаться не более чем на 2% от сопротивления, полученного на таком же ответвлении других фаз, или отданных завода-изготовителя.
...

« Последнее редактирование: 23.11.2014, 04:26:16 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Плохо прикрученный контакт это не выявит. Так как при малых токах, он себя не проявляет
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3050
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Плохо прикрученный контакт это не выявит. Так как при малых токах, он себя не проявляет
Вы такие замеры когда нибудь  делали ?

Dcent25

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
делал, даже помню , в шараге лабораторная работа была с мостом, так вот, меряли сопротивление хорошо и плохо прикрученных контактов, так вот, если контакт чистый, но слабо прижат(болт недокручен например) , то мостом это выявить практически нереально, ибо ток мизерный идёт. Так как токопроводность обеспечивается туннельным эффектом в слабо прижато контакте.
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3050
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Пятнадцать лет меряю ,ошибок не разу не было,не затянутые шпильки вылавливаются на раз .Сопротивление контактов,и переходное болтовых и сварных соединений , замеряем другим прибором.Единственное нельзя мостом замерять низкую сторону трансформаторов выше 400 кВа,не хватает диапазона .
« Последнее редактирование: 25.11.2014, 03:34:10 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн ВадимВС

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 14
  • ВадимВС - ученик
  • работа: электрик
"Сопротивление контактов,и переходное болтовых и сварных соединений , замеряем другим прибором"....
- каким?
"не затянутые шпильки вылавливаются на раз"
- на основании "не более 2%"?.... или
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3050
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
"Сопротивление контактов,и переходное болтовых и сварных соединений , замеряем другим прибором"....
- каким?...



ПРОМЫШЛЕННЫЙ МИКРООММЕТР МИКО-1
http://archive.sb-ras.ru/expo/expo/doc/320.pdf


"не затянутые шпильки вылавливаются на раз"
- на основании "не более 2%"?.... или

Более 2% не всегда шпильки ,может быть и витковое кз ,желательно знать значения предыдущего замера.Величина сопротивления может быть разной ,в зависимости от температуры обмоток ,при которой производились замеры(чем выше температура тем сопротивление выше),но разница в % должна быть не более  2%.
« Последнее редактирование: 25.11.2014, 22:34:14 от Dcent25 »

Dcent25