Раньше как то не задумывался совсем, но вот пришлось.
Началось с того, пожаловались, что уличное освещение стало периодически включаться и выключаться, понятно, что тепловое реле на пускателе такое делает, т.к. катушка через выключатель включена.
Стал разбираться, запретил включать к столбу подогрев машины, все равно мигает, взял клещи померил ток.
Получилось что на пять РКУ ДНаТ 250 при пуске 30 ампер, потом падает до 25, это на пределе и понятно почему срабатывает - реле стоит 25, автомат 25, - мне начинает поплохеть, почему столько много, откуда больше шести кВт.
На дворе зима, провода воздушкой нельзя, только в земле, старые хозяева схему постепенно разобрали, линия замыкала и они прокидывали шлейфы от столба к столбу, в итоге получилось на одном проводе пять РКУ, на двух других по одному и два вовсе не работают.
Но вопрос в другом, когда я увидел такой ампераж, я подумал клещи поломались, нашел в одной опоре коробку с много проводов и сумел разделить линию.
Теперь на двух линиях по три РКУ и на одной один, делаю замеры: 9-10.5 А; 19 -25.5 А; 3 А.
непонятно почему при мощности в 250 ватт, один РКУ ток 3 ампера, три РКУ на одной линии 10 А и на другой линии в два раза больше, решил что гдето круто замыкает, возможно так и есть, но.
Приезжаю на свой обьект в котором полностью уверен, на котором на здании светят шесть РКУ таких же переделанных в ДНаТ, кабельные линии все хорошие, не в земле, замеряю получается 20 ампер.
Откуда такой ампераж, неужто на длине провода набирается?
Клещи ходил тыкал во все места возможные, если и ошибаются то не настолько, движки асинхронные показали норму и разные другие потребители то же где то около того, что я и ожидал.