Посмотрела. На рисунке УЗО 30 и 10 мА , они принципиально на разные токи должны быть?
Если коротко ...
да. Если есть желание узнать про УЗО больше ... инфы везде много ... коротко, в 3-4 предложения можем потом сказать .... если это Вам надо.
РНТМ на рисунке это что имеется в виду?
Это Ваш будущий (как у соседа - теперешний) - приборчик
МР63.
Относительно автомата на входе на два провода, мне сказали что запрещено так делать. Почему - не объяснили.
Имхо ... они не правы (в Вашем случае).
... правильно ли я поняла, что "усиленные" розетки нужно тем же проводом 2,5 проводить? В щитке тоже 2,5 или 4? На входе в квартиру какой провод? Тип проводов ВВГнг?
Если отталкиваться от того, что на вводе (
в коридорном щитке) стоит автомат 25А
... это предполагает разрешенную мощность в 5,5 кВт. (
220х25=5500)
... провод рекомендуется сечением,
не меньше 4,0 мм.кв. т.е. можно от автомата до квартиры проложить и 6.0 мм.кв. (
с запасом, на перспективу, для успокоения души - причину выбираете по вкусу)
... разводку внутри щитка делать проводом
не менее того, каким сделан ввод (см.выше)
... марку провода назвали правильную - рекомендует ПУЭ.
... по "усиленным" розеткам - провод сечением в 2,5 мм.кв. это 2,9 кВт. т.е. в принципе достаточен, но если исходить ... (
с запасом, на перспективу, для успокоения души - причину выбираете по вкусу) ... прокладывайте на 4,0 мм.кв. тем более теперешние производители имеют привычку и на толщине провода экономить.
з.ы.
Нарисуйте относительное расположение помещений.
План.