... Вот фото 2 этажа. Шина 0 с изолятором есть, но еще не установили. Здесь также достаточно просто присоединить провод что от контура идёт(подписал в рисунке земля) к шине с изолятором как на 1 рисунке ранее выложенного или какие еще провода приткнуть в неё из тех что есть?
...
а это подвал.
Значит так ... опишу как понял ...
1.
Имеется ввод -
три фазы + нуль (
фото в подвале). Потом фазы распределены по этажам.
2.
Имеется контур заземления с приходящим в щиток (
с диф автоматом), от него проводом. Почему то только в один щиток (
фото 2 этажа).
Получается, что задумана защита
только потребителей которые запитаны после дифавтомата (
2 этаж). Другие линии не будут иметь защиты от утечки. В других щитках не вижу ни дифов ни УЗО.
Если все верно, как я описал ... нужно в щитке с дифавтоматом (
фото 2этажа), установить дополнительную шинку, изолированную от "нуля" и подключить к нему провод от контура заземления (
"земля"). К этой шинке подключить провода, проведенные к потребителям и подключенные на них в точках "земля".
з.ы. Судя по Вашему описанию, предположу, что Вы плохо знаете электротехнику, посему советую обратится к специалистам ... здоровье и тем более жизнь дороже.