Уважаемый ТС, рассказываю всё по пунктам. нулевая шина что защитная,что рабочая,что совмещённая,может быть как изолированной, так и нет,на ней нулевой потенциал,как на корпусе заземлённого прибора.
Сколько должно быть шин- всё зависит от сборки системы. Смотрите ПУЭ , самое начало. Бывает система TN-C, там нейтраль рабочая,и защитная объединены в один проводник по всей длине системы. От источника питания идут 3 фазных проводника, и 1 нейтральный. Соответственно, тут 1 нейтральный контакт (рейка)
Бывает ещё система TN-C-S, там от источника питания идут также 3 фазных проводника, и 1 нейтральный., а на вводе в электроустановку,от совмещённой нейтрали отходят защитная и рабочая. Вот тут то и есть 2 рейки- одна защитная нейтраль, другая-рабочая.
А бывает ещё система TN-S ,так там от источника птания сразу идут 3 фазных проводника, и 2 нейтрали-рабочая и защитная. И тоже 2 контакта нейтральных ( рейки).
Если у вас не какая то специальная электроустановка, а обычный дом, и к прибором идёт отдельный провод защитного заземления, то тут система TN-C-S
Сообщения объединены: 25.10.2014, 01:15:48
Как делается правильный контур заземления? Опять же, читаем ПУЭ. сначало определяем требуемое сопротивление контура,опять же, в зависимости от типасети. Для TN системы это менее 4 ом. Там же есть методика расчота, сколько нужно электродов землю вбить. НО конкретных требований по форме контура нету. Их уйма форм разработана- и веерные, и круглые, и какие угодно.