Автор Тема: Какое заземление считается правильное ?  (Прочитано 46984 раз)

Оффлайн blazhennyi

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 14
  • blazhennyi - ученик
На фото где сверху нулевая рейка или когда на дин рейку с изолятором(синия)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
На фото где сверху нулевая рейка или когда на дин рейку с изолятором(синия)
А кто Вам сказал, что они обе заземление?
По логике должно быть, сверху шинка РЕ (заземление, который прямо на щитке) и изолированная шинка N (нулевая, на дин_рейке).
Если я правильно понял ... у Вас не правильно ...  все  провода подключены к заземлению, а от нулевой отходящих нет.
« Последнее редактирование: 23.10.2014, 16:35:56 от Topmo3 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн blazhennyi

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 14
  • blazhennyi - ученик
На фото где сверху нулевая рейка или когда на дин рейку с изолятором(синия)
А кто Вам сказал, что они обе заземление?
Возможно у Вас сверху шинка РЕ (заземление), который прямо на щитке.
На дин_рейке, изолированная шинка N (нулевая).
Надо было сделать якобы заземление. От контура провели провод и воткнули в рейку с синей. к ней должны какие то подходить провода? и достаточно ли того что сделано для того чтоб замерить сопротивление
« Последнее редактирование: 23.10.2014, 16:50:00 от blazhennyi »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Перечитайте ... я редактировал свой пост.
Надо было сделать якобы заземление. От контура провели провод и воткнули в рейку с синей. к ней должны какие то подходить провода?
О каком объекте идет речь (частный дом, квартира или еще что)?
Каков состав ввода на объект?
Выдача инфы кусочками, не ускоряет вливания в "тему" ... приведите схему электроснабжения или выложите фотки другого(их) щитка с описанием.
Вам надо было сделать "якобы" заземление или как положено по правилам?
Просьба писать внятно ... с расстояния не всегда ясно где что ...
электрофорум, форум электриков

Оффлайн blazhennyi

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 14
  • blazhennyi - ученик
Перечитайте ... я редактировал свой пост.
Надо было сделать якобы заземление. От контура провели провод и воткнули в рейку с синей. к ней должны какие то подходить провода?
О каком объекте идет речь (частный дом, квартира или еще что)?
Каков состав ввода на объект?
Выдача инфы кусочками, не ускоряет вливания в "тему" ... приведите схему электроснабжения или выложите фотки другого(их) щитка с описанием.
Вам надо было сделать "якобы" заземление или как положено по правилам?
Просьба писать внятно ... с расстояния не всегда ясно где что ...
Объект учреждение. Надо сделать заземление. чтобы организация могла произвести замер сопротивления. Вот фото 2 этажа. Шина 0 с изолятором есть, но еще не установили. Здесь также достаточно просто присоединить провод что от контура идёт(подписал в рисунке земля) к шине с изолятором как на 1 рисунке ранее выложенного или какие еще провода приткнуть в неё из тех что есть?

Сообщения объединены: 23.10.2014, 18:06:27
а это подвал.
« Последнее редактирование: 23.10.2014, 18:08:06 от blazhennyi »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн haramamburu

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 514
  • haramamburu - абитуриентharamamburu - абитуриент
    • E-mail
Любезнейший, что за хрень вы сюда выкладываете? Замер сопротивления "заземления" никто в ваших "говнощитах" замерять не будет... Контур заземления для этого треба.
Выговори мой ник вслух - если смог, значит трезв!

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
 haramamburu +5
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
... Вот фото 2 этажа. Шина 0 с изолятором есть, но еще не установили. Здесь также достаточно просто присоединить провод что от контура идёт(подписал в рисунке земля) к шине с изолятором как на 1 рисунке ранее выложенного или какие еще провода приткнуть в неё из тех что есть?
...
а это подвал.
Значит так ... опишу как понял ...
1. Имеется ввод - три фазы + нуль (фото в подвале). Потом фазы распределены по этажам.
2. Имеется контур заземления с приходящим в щиток (с диф автоматом), от него проводом. Почему то только в один щиток (фото 2 этажа).
Получается, что задумана защита только потребителей которые запитаны после дифавтомата (2 этаж).  Другие линии не будут иметь защиты от утечки. В других щитках не вижу ни дифов ни УЗО.
Если все верно, как я описал ... нужно в щитке с дифавтоматом (фото 2этажа), установить дополнительную шинку, изолированную от "нуля" и подключить к нему провод от контура заземления ("земля"). К этой шинке подключить провода, проведенные к потребителям и подключенные на них в точках "земля".

з.ы. Судя по Вашему описанию, предположу, что Вы плохо знаете электротехнику, посему советую обратится к специалистам ... здоровье и тем более жизнь дороже.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
На фотках полная лажа. Действительно, что воткнуто что-то куда-то
электрофорум, форум электриков

Оффлайн blazhennyi

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 14
  • blazhennyi - ученик
Любезнейший, что за хрень вы сюда выкладываете? Замер сопротивления "заземления" никто в ваших "говнощитах" замерять не будет... Контур заземления для этого треба.
Извиняюсь. Не понимаю ничего в этом. Провод что я обозвал земля идёт от контура заземления и подключен к шине 0 с изолятором. На втором этаже и подвале необходимо сделать также. К этой шине подключать провода те что идут от розеток (третий провод земля)  и выключателей?

Сообщения объединены: 24.10.2014, 11:48:08
Любезнейший, что за хрень вы сюда выкладываете? Замер сопротивления "заземления" никто в ваших "говнощитах" замерять не будет... Контур заземления для этого треба.
Мне говорлили что контур должен быть видимый в виде треугольника 1метр и глубиной на 1,5 метра. Вопрос где есть правила установки?
« Последнее редактирование: 24.10.2014, 11:48:08 от blazhennyi »
электрофорум, форум электриков