Автор Тема: аварийное освещение из LED светильников  (Прочитано 12511 раз)

Оффлайн chesnochok

  • Искра
  • Сообщений: 2
  • chesnochok - ученик
  • Skype: pc.life
  • работа: -*-*-
Опишу суть дела:
Имеем несколько групп освещения. Светильники LED. приходящее питание 220в - выход с дросселя 80в. сами светильники диодные. дросселя обычные - вход 2 контакта - выход 2 контакта.
на каждой группе кол-во светильников от 4-х до 20-ти. выключатели по 1 - 2 штуки на группу. ЩО собран на узо. ГРЩ -> ЩО. Ничего необычного.
Задача: организовать аварийное освещение отдельных (1-4 штуки на группу) светильников.
Есть ли какие решения для такого монтажа? Дело в том что хотелось бы чтобы при выключенном выключателе и пропадании фазы включался какой либо блок аварийного питания.
Как я это вижу: не прокидывая новых проводов это можно решить только если существует блок рез.питания с контролем только фазы. на выключателе расключаем таким образом, что разрываем не фазу а ноль. Тогда на светильники фаза идет всегда, и при отключении вводной линии фаза пропадает, блок рез. аварийного питания понимает что фаза пропала и включает рез. питание. Но я не нашел блоков для выходного питания в 80 вольт. Есть вариант использовать простые компьютерные ИБП, подключенные параллельно на нужные светильники для аварийного освещения. но тогда нужно использовать что-то вроде УК\ВК, реле, чтобы не кольцевались линии от основного и рез питания.
Очень жду от вас каких-либо советов. Заранее спасибо.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2010
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
для более точного ответа требуется знать, чем занимается ваша организация

Задача: организовать аварийное освещение отдельных (1-4 штуки на группу) светильников.
как будут использоваться аварийные группы LED светильников, если для эвакуации людей,
то вполне подойдут обычные ИБП (источники бесперебойного питания), которые применяются для компьютерной и офисной техники
светодиодные светильники мало потребляют электроэнергии, посчитайте мощность аварийных светильников умножьте как минимум на два и получите мощность ИБП

Есть вариант использовать простые компьютерные ИБП, подключенные параллельно на нужные светильники для аварийного освещения. но тогда нужно использовать что-то вроде УК\ВК, реле, чтобы не кольцевались линии от основного и рез питания
какого рода у вас есть резервное питание
какая категория у вас энергопотребления (первая, вторая или третья)
хотя если вы задаете такие вопросы, то наверняка у вас вторая или третья
достаточно будет просто подключить ("врезать") ИБП в электрическую линию питания аварийных светильников, при отключении электроэнергии "бесперебойник" сразу же "подхватит" и подаст питание в сеть аварийной группы, а когда подключиться резерв, продолжит работу в режиме ожидания

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн chesnochok

  • Искра
  • Сообщений: 2
  • chesnochok - ученик
  • Skype: pc.life
  • работа: -*-*-
спасибо что откликнулись.
Отвечаю:
- дело в том что светильники должны быть запитаны как от основного так и от аварийного освещения. т.е. когда фаза есть - все светильники в помещении горят и питаются от основной группы и управляются одним выключателем. если же пропадает фаза то продолжают гореть только конкретные светильники (несколько штук из все массы). Задача была бы не такая сложная, но условие - не кидать доп проводов, а использовать только то что имеем. Это и есть сложность, т.к. сам выключатель разрывает фазу (по нормам же ПУЭ). Но тут можно было бы обойти эту проблему и расключить на выключателе размыкание ноля, хрен бы сним. В таком случае мне нужен просто встраиваемый блок-батарейка с контролем присутсвия фазы. Не нашел такую для питания DC 40-72V (столько блок питания выдает).
Второй вариант - использовать ИБП - тогда вопрос, каким образом реализовать питание светильников - при нормальном режиме горят ВСЕ от основного питания, а при пропадании основного - продолжают гореть только выделенные по аварийку (от ИБП) - при этом не зависимо от положения выключателя.
Как я понимаю нужно на один сетильник подводить питание как от ИБП так и от основного и ставить какое-то реле переключения фаз (типа УК\ВК2) но тут сразу прикол такой. реле реагирует на выключатель основной группы. а если реле ставить перед ИБП и перед выключателем то толку от него... уже выходит что нужен какой-то программируемый АВР что-ли.
Уж не знаю, понятно ли объяснил...
В натуре должно выглядеть так: человек работает в офисе, встал, вышел - выключил свет. ВСЕ светильники потухли. После этого вдруг пропадает свет в районе - загорелись некоторые светильники от аварийки. Вот как так сделать? хоть иди и меняй светильники блин. проблема в том что дроссель выдает 40-75V.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sylfaen

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 456
  • sylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикант
Если это аварийка, зачем выключать полностью? Если в офисе никого нет, зачем при перебоях питания включать часть светильников? ИМХО, если это аварийка, ее включить через ИБП на постоянно (как и должно быть по правилам ТБ).
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1781
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
... каких-либо советов...
Для начала ... типа таких?
Автомат или ручной (пример для одной группы) ...
« Последнее редактирование: 14.10.2014, 13:30:49 от Topmo3 »
электрофорум, форум электриков