Замерял фазометром и тестером выходы розеток, фаза / ноль / земля в разных точках квартиры...
Какая-то странная у меня ситуация:
в одной части квартиры, там где я тянул выделенное заземление от щитка к розеткам, там все нормально:
фаза щупается только на фазном контакте розетки, и потенциалы такие: "фаза---земля" = 19V / "ноль---земля"= 7V
а в другой части квартиры, там где у меня два разветвителя по 5 розеток каждый (и все 10 розеток подключены к разным устройствам: ПК, монитор, усилитель, телефон, лампа дневного света, принтер, обогреватель масляный, медиаплеер, телевизор), воткнуты в розетку в которую я не тянул выделенное заземление от щитка,
то там как-то опасненько получается:
фаза щупается ярко на фазном контакте розетки, и на земляном контакте тоже щупается фаза, но тусклей, на нуле не щупается фаза,
и потенциалы такие: "фаза---земля" = 91V / "ноль---земля"= 110V / "фаза---ноль" = 203V
На щитке точка заземления откуда я тянул выделенное заземление - там фаза не щупается, все ОК.
P.S.
один из двух использующихся разветвителей - это разветвитель со встроенным фильтром SVEN Gold (старого образца)
http://www.nix66.ru/catalog/setevoy-filtr-SVEN-Gold-3m_21860@078088.htmlвторой - просто разветвитель, без фильтров
В той же комнате подключен к другой розетке в стене еще один разветвитель/фильтр SVEN Gold, там тоже в его розетках опасненько:
"фаза---земля" = 141V / "ноль---земля"= 60V / "фаза---ноль" = 202V
К нему подключены: второй телевизор, игровая приставка, музыкальный центр, второй медиаплеер
Спасите, помогите...