Тематический раздел > Защита и Заземление
Силовой кабель 220V в экране - что если его не подключать?
Nessy:
Имеем силовой кабель 220V в экране (металлическая коаксиальная оплетка).
Типа как тут на фотке, только центральный проводник многожильный а не моножила.
Зачем такие выкрутасы - долго рассказывать, не в этом суть.
Один такой кабель будет проложен для фазы, второй для нуля. Заземление будет идти отдельно, обычным силовым многожильным проводом в ПВХ изоляции.
Такой кабель будет идти от распределительного щитка на лестничной клетке в одну розетку в квартире (выделенная линия в обход алюминиевой проводки дома), длина будет до 10 метров.
Вопрос: если не подключать экран вообще никуда (на обоих концах его обрезать с отступом и заизолировать),
то не вызовет ли это наводку через экран фазы на окружающую среду, и наоборот, не станет ли экран приемной антенной для наводки на фазу?
Я читал что экранирование для обычной сетевой проводки 220V вообще не требуется, но одно дело когда экрана нет, а наверное другое дело если он есть, но не подключен никуда. В общем-то я склонен считать что в данном случае никакой разницы не будет, что кабель будет с неподключенным экраном, что снять с него экран (отодрать и экран и фольгу, оставив только полиэтиленовую изоляцию), но может у кого-то есть какие-то научно обоснованные мысли и ссылки на научный материал по данному поводу?
P.S.
мне не хочется отдирать экран потому что при этом также удалится наружная изоляция, которая вместе с экраном придает кабелю дополнительную прочность и изолирующие свойства от соседнего кабеля.
aspid_das:
--- Цитата: Nessy от 12.10.2014, 04:01:35 ---...Заземление будет идти отдельно, обычным силовым многожильным проводом в ПВХ изоляции...
Вопрос: если не подключать экран вообще никуда...
--- Конец цитаты ---
Если опустить все разговоры о недопустимости монтажа силовой проводки радиокабелем,
почему бы не привести заземление по экрану? И отдельно ПВХ не надо прокладывать
и вопрос по экранированию решен.
Вы хоть сечение центральной жилы измерили? Что питать собираетесь? Чем защищать?
А вообще не занимались бы вы ерундой...
Nessy:
--- Цитата: aspid_das от 12.10.2014, 08:44:15 ---Вы хоть сечение центральной жилы измерили? Что питать собираетесь? Чем защищать?
--- Конец цитаты ---
Сечение было предварительно посчитано, исходя из замерянного реального тока потребления, там большой запас, ток маленький.
Topmo3:
--- Цитата: Nessy от 12.10.2014, 04:01:35 ---Заземление будет идти отдельно, обычным силовым многожильным проводом в ПВХ изоляции.
...Вопрос: если не подключать экран вообще никуда (на обоих концах его обрезать с отступом и заизолировать),
то не вызовет ли это наводку через экран фазы на окружающую среду, и наоборот, не станет ли экран приемной антенной для наводки на фазу?
--- Конец цитаты ---
Обязательно будет наводка ... можете сами проверить ... растянуть, подключить центральную жилу к фазе и без всякой нагрузки, прикоснуться отверткой-пробником к оплетке ... стопудово покажет фазу.
--- Цитата: Nessy от 12.10.2014, 04:01:35 ---Я читал что экранирование для обычной сетевой проводки 220V вообще не требуется, но одно дело когда экрана нет, а наверное другое дело если он есть, но не подключен никуда. ...
--- Конец цитаты ---
Экранирование производится не для кабелей, проводников, а для приборов-потребителей, работа которых весьма критична к помехам.
И они уже производителем оборудуются фильтрами и всякими системами защиты от помех и наводок ... вот почему не имеет смысла экранировать сетевую проводку.
Если Вам все таки приспичило, применить для фазы и нуля эти кабеля, есть смысл экраны у обоих подключить к заземлению, отдельно тянуть землю, не вижу смысла.
danilll:
а если небольшой ток, то зачем выделенная линия? она только в обход алюминивого провода, или ещё в обход счётчика?
Навигация
Перейти к полной версии