danilll:
380 может плучиться только ежели квартиры на разных фазах. а так это или нет- незнаем. Про сечение нулевого проводника я говорил уже ТС. Мы ж не знаем, какого он сечения (может, 16 кв мм) ,а может, там стоит 2 полюсный автомат, и контроллирует ток и в нейтрали
Сообщения объединены: 02.10.2014, 23:14:51Вообще, при такой схеме,как ТС нарисовал, воровства ну никак не будет . Скорей всего, у него оторвалсо где то нейтральный провод, и легче так восстановить, чем повреждение искать. Кстати да ,новые счотчики реагируют на разность тока в фазном проводе и в нейтральном, у меня на меркурии (правда, 230м ) красный диод не погасает( утечек тока уйма уймищая). А вообще, что то ,что то счётчикам слишком много внимания тут на сайте уделяется!
ugine333:
Интересный эксперимент. Ток придёт по фазе а уйдёт по двум нулям или по нулю где меньше Ом. Если с теорией не напутал. Но счётчик может показывать ошибку
Сообщения объединены: 06.10.2014, 18:57:32Если есть узо и дифавтомат то выбъет, вот вид http://electromontajj.com.ua/uzo_difavtomat.html появится разница потенциалов между фазой и нулём и узо будет думать что у вас появился ток утечки. Если правильно нарисована схема
Сообщения объединены: 06.10.2014, 19:00:25Вспомнил. У меня на объекте электросчётчик показывал ошибку, марку не помню и не могли понять в чём дело. Оказывается был ток утечки и розетку просто заглушили. А определили это когда поставили узо
danilll:
ток от этой розетки пойдёт какраз только по нейтрали квартиры номер 2.
gliukozit:
Можно, но нынешние счётчики могут показать подключение ,,левого'' нуля. А нужно-ли что-то доказывать контроллеру, при необходимости, Вам решать.