Электрификация > Аварийная ситуация

Ноль из другого щитка

(1/2) > >>

Electrica:
Здравствуйте.
Можно ли ноль подсоединить к розетки из другого распределительного щитка?
Учитываться электроэнергия будет у того щитка где фаза или где ноль?
Подробная схема во вложении.

danilll:
модель счётчиков?

Electrica:

--- Цитата: danilll от 02.10.2014, 03:31:02 ---модель счётчиков?

--- Конец цитаты ---
Меркурий 201.5

danilll:
Это электронный счётчик, он по идее,считает потребление исходя из тока в фазном проводе. тоесть, будет учитываться электроэнергия в щитке номер 1.( если синий провод это фазный)  Чтобы знать наверняка, уточните в службе поддержки производителя, лучше по телефону  http://www.incotexcom.ru/fag_chet.htm .
Схема не подробная ниразу.Это вообще не схема. Обе квартиры на одноимённой фазе? или нет? если нет, и разнится напряжение на фазах, учот энергии будет идти с большой ошибкой.
Сообщения объединены: 02.10.2014, 03:53:17Посмотреть бы схему щитков-  если в них имеется дифзащита, то как  только в обсуждаемую розетку будет включена нагрузка, дифзащита отключит питание. Если в квартире номер 2 защита на КЗ разрывает нулевой провод(это если автомат стоит 2 р, тоесть, вместе выключает и нейтраль и фазный провод), то при её срабатывании, розетка работать не будет( думаю, это понятно)., а вот если во 2 квартире отдельные 2 автоматических( или не автоматических) предохранителя на фазный и нулевой провод, то при КЗ во 2 квартире может разорваться только нейтраль, и если КЗ останется, и квартиры на разных фазах, то ваша розетка получит не 220 вольт, а 380.
 И какое сечение проводников ,и номинальный ток защиты? не получится ли перегрузки нулевого провода второй квартиры?
Сообщения объединены: 02.10.2014, 03:55:24и вообще, сегодня 2 квартиры допустим на 1 фазе, а завтра электрики одну переключат на другую фазу, ииии....
Сообщения объединены: 02.10.2014, 03:57:42вобщем, нужна принцыпиальная схема, и монтажная схема(  сечение проводников и параметры аппаратов защиты), без них  ничего неясно

electro:

--- Цитата: Electrica от 02.10.2014, 03:05:47 ---Можно ли ноль подсоединить к розетки из другого распределительного щитка?
--- Конец цитаты ---
на нулевой проводник будет увеличена нагрузка, которую не "чувствует" автомат защиты, в итоге ноль может при определенных условиях просто сгореть
с другой стороны УЗО в любом из этих двух распределительных щитов, будет отключаться, при включении нагрузки в эту розетку
некоторые виды электросчетчиков указывают (сигнализируют) на неправильное подключение  и/или использование электроэнергии
при работе в щитке от куда будет взят ноль, при отсоединении проводов, через нагрузку этой розетки придет фазный потенциал по нулевому проводу
при обрыве нулевого провода, получите 380 вольт по розеткам и своей бытовой технике
вот реальные пункты опасности применения такой схемы, добавив к нему человеческий фактор, вероятность их возникновения возрастает в разы


--- Цитата: Electrica от 02.10.2014, 03:05:47 ---Учитываться электроэнергия будет у того щитка где фаза или где ноль?
--- Конец цитаты ---
в электросчетчиках нулевые зажимы замкнуты между собой, учет будет вестись в щитке от куда подключен фазный проводник

з.ы.
у наверное маразм проявляется, раз мне видятся схемы по воровству электроэнергии  :o