Это электронный счётчик, он по идее,считает потребление исходя из тока в фазном проводе. тоесть, будет учитываться электроэнергия в щитке номер 1.( если синий провод это фазный) Чтобы знать наверняка, уточните в службе поддержки производителя, лучше по телефону
http://www.incotexcom.ru/fag_chet.htm .
Схема не подробная ниразу.Это вообще не схема. Обе квартиры на одноимённой фазе? или нет? если нет, и разнится напряжение на фазах, учот энергии будет идти с большой ошибкой.
Сообщения объединены: 02.10.2014, 03:53:17
Посмотреть бы схему щитков- если в них имеется дифзащита, то как только в обсуждаемую розетку будет включена нагрузка, дифзащита отключит питание. Если в квартире номер 2 защита на КЗ разрывает нулевой провод(это если автомат стоит 2 р, тоесть, вместе выключает и нейтраль и фазный провод), то при её срабатывании, розетка работать не будет( думаю, это понятно)., а вот если во 2 квартире отдельные 2 автоматических( или не автоматических) предохранителя на фазный и нулевой провод, то при КЗ во 2 квартире может разорваться только нейтраль, и если КЗ останется, и квартиры на разных фазах, то ваша розетка получит не 220 вольт, а 380.
И какое сечение проводников ,и номинальный ток защиты? не получится ли перегрузки нулевого провода второй квартиры?
Сообщения объединены: 02.10.2014, 03:55:24
и вообще, сегодня 2 квартиры допустим на 1 фазе, а завтра электрики одну переключат на другую фазу, ииии....
Сообщения объединены: 02.10.2014, 03:57:42
вобщем, нужна принцыпиальная схема, и монтажная схема( сечение проводников и параметры аппаратов защиты), без них ничего неясно