а вот на щиток посмотрите.

<< < (2/2)

moshkarow:
 где вводной автомат или рубильник ?
Сообщения объединены: 22.09.2014, 10:01:24не все понятно  лампами сигнальными .назначение их ?
 если контроль наличия напряжения на фазах ,  то в верхнем ряду надо ставить желтый индикатор.
 При снятии счетчика на поверку , необходимы специальные токовые клеммы
Сообщения объединены: 22.09.2014, 10:02:26схему выложите.
Сообщения объединены: 22.09.2014, 10:08:33монтаж сделан многопроволочным проводом нет ни одного наконечника .жилы не промаркированы
Сообщения объединены: 22.09.2014, 10:15:58красный , зеленый - это положение контактора .Так не видно ?
 По схеме :  фаза - контакт контактора- лампа сигнальная - ноль.
защитного заземления не вижу.

danilll:
Верхние 2 лампы это положение контактора- красная-выключен, зелёная включон, нижняя красная лампа это индикация перегрузки(сигнализация от ограничителя мощьности) , многопроволочные провода только 16 кв мм ,которым силовая цепь собрана, и подвод сигнализации и питания к контактору, у них концы облужены, защитное заземлене присоединяется на шпильку на выводе заземлителя, это не внутри щитка, а снаружи.
Сообщения объединены: 22.09.2014, 11:06:18вводной "рубильник" на предъидущей опоре, ящик марки ЯБПВУ-1  му3, а так же ,контактор можно принудительно выключить верхним левым автоматом, который возле ламп

Arni:
Пломбой достаточно закрыть крышку счётчика. А этой полосой , тоже с пломбой, закрыть изоляторы и нулевую шпильку с правой стороны щита. ( Приходящие провода - до счётчика. Верно?)
А что это за " коммунальщик" ?

danilll:
Это не полоса, а уголок,и всё пространство ниже него закрыто листом полиметилметакрилата , так как и контактор должен быть закрыт для того, чтобы невозможно было обойти ограничитеь , и ТТ закрыты, шоб небыло воровства, ну и соединения проводо на вводе тоже естественно закрыты.  Только в листе есть маленькое отверсттие, чтоб отвёрткой можно было включить сброс на ограничителе мощьности.  На пломбах написано название организации поставщика электроэнергии
Сообщения объединены: 22.09.2014, 21:29:52ну и 2 назначение закрывания этим листом- защита от прямого прикосновения к токоведущим частям, шобы шалавливые лапки туда не влезли