а вот на щиток посмотрите.
danilll:
назначение- ВРУ , узел учота ,и ограничения мощьности.
Установленная мощьность-30 киловатт ( возможно последующее увеличение)
Смонтирован на улице ,на опоре из трубы 168х10 мм.
Корпус ящика сварен из стали толщиной 4 миллиметра, наклеян уплотнитель, сертификацию конечно не проходил, но тянет на IP 54.
Компоненты- Ограничитель мощности ом-630, трансформаторы тока ТТ-0,66 100/5 а. , счотчик Меркурий 230 AR 03 R , контактор КТ-6023 Б , шины IEK , автоматы и сигнальные лампы тоже IEK .
Отсек с контактором ,ограничителем, и ТТ закрыт листом полиметилметакрилата, и опломбирован. Снаружи розетка 3 фазная.
Кидать стулья подано=)
Сообщения объединены: 20.09.2014, 23:29:47Выявленные недостатки
1) автоматика работает только от 1 фазы, если на ней не будет напряжения,контактор не включится-электроустановка полностью обесточена
2) контактор уверенно держится при напряжении выше 150 вольт,если будет сильно ниже,или боьшой перекос фаз(что врятли, ибо повторное заземление),то контактор отключится- далее см пункт 1
sylfaen:
По п.1 недостатков, не зная условий эксплуатации и оборудования потребителя, судить сложно. По п.2 - я не назвал бы это недостатком, скорее дополнительная защита оборудования. Что касается монтажа - хорошо, только на фото я уплотнения не вижу.
danilll:
а уплотнение есть
Сообщения объединены: 21.09.2014, 00:30:14потребители в основном 3 фазные-сварка, движки на станке. Без 1 фазы вобщем, только свет может бы горел. Поэтому я и оставил питание автоматики только от 1 фазы
aspid_das:
Сборка, конечно, стремная. Но грубых ошибок я не вижу. Из-за хаотичного нагромождения проводов
будет трудно обслуживать. Например нет доступа к верхним контактам ТТ.
На контактор снизу приходят желто-зелено-красный, а уходит где?
Сообщения объединены: 21.09.2014, 10:16:29На ноль аж 4 провода на один болт насадили. Трудно было еще одну дырку рядом провертеть?
danilll:
для ноля там длинная шпилька,все провода подключены послойно, церез шайбы, так что контакт там хороший.
На контактор приходят провода сверху жёлтый, зелёный красный, а уходят снизу такие же. Как сказал производитель контактора,ввод можно подключать как сверху, так и снизу ,но я сделал как в пуэ рекомендуют-ввод к неподвижным контактам-тоесть,сверху
Навигация