--- Цитата: Электрик-сервис от 15.01.2012, 04:01:59 ---Посмотреть приблизительные значения токов утечки

--- Конец цитаты ---
Можно воспользоваться
ГОСТ 27570.0-87 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний
13. Электрическая изоляция и ток утечки при рабочей температуре
...
13.2
...
После работы прибора в течение времени, указанного в п. 11.7, ток утечки не должен превышать следующих значений:

к доступным металлическим частям и металлической фольге:

для приборов классов 0, 0I и III - 0,5 мА;

для переносных приборов класса I - 0,75 мА;

для стационарных электромеханических приборов класса I - 3,5 мА;

для стационарных нагревательных приборов класса I со съемными нагревательными элементами или элементами, которые могут включаться раздельно, - 0,75 мА или 0,75 мА на 1 кВт номинальной потребляемой мощности каждого элемента или группы элементов в зависимости от того, что больше, но не более 5 мА на прибор в целом;

для других стационарных нагревательных приборов класса I - 0,75 мА или 0,75 мА на 1 кВт номинальной потребляемой мощности прибора в зависимости от того, что больше, но не более 5 мА;

для приборов класса II - 0,25 мА;

к металлическим частям приборов класса II, отделенным от токоведущих частей только основной изоляцией, в соответствии со степенью защиты от воздействия влаги:

для приборов обычного исполнения - 5,0 мА;

для приборов всех других исполнений - 3,5 мА.

Если прибор имеет один или несколько конденсаторов и однополюсный выключатель, то измерения повторяют с выключателем, установленным в положение «Выключено».

Примечания:

1. Если приборы имеют как нагревательные элементы, так и двигатели, то общий ток утечки может быть в пределах, установленных для нагревательных приборов или для электромеханических приборов в зависимости от того, что больше, но не допускается суммировать оба предела.

oxygene:
То есть, я так понял, что при исправно работающих двух-трех компьютерах  УЗО ставить можно. Ложных срабатываний, по идее, быть не должно?

Немного расширю: Будут ли ложные срабатывания если поставить одно УЗО на ВСЮ квартиру. Набор техники обычный: стиралка, холодильник, утюг, микроволновка, энергосберегающие лампы, компьютеры (2), принтер. Если все это хозяйство нормально работает насобирает оно  ток "естественной" утечки 30мА ?

kokoko:
При одном УЗО 30мА на всю квартиру может и срабатывать.
Если Вы хотите противопожарное УЗО, то поставьте одно на 300мА, а если в целях защиты от поражения электротоком, то не скупитесь и ставьте 30мА на отходящие.

oxygene:
Понятно. Спасибо.