Тематический раздел > Защита и Заземление
Применение УЗО
sylfaen:
--- Цитата: Серый от 27.11.2011, 16:36:56 ---Думаю, блоки питания компьютеров вызывают срабатывание УЗО не из-за емкостей. А из-за схемы включения трансформатора с общей точкой на корпус.
--- Конец цитаты ---
На входе компьютерного блока питания, как правило,стоит пара конденсаторов: один вывод(условная фаза)-корпус и другой вывод(условный ноль)-корпус. При включении компа токи перезарядки конденсаторов естественно отличаются. Для одного компа УЗО может и не сработать, но для группы компов срабатывает обязательно(проверено за три года раз 20). УЗО словацкое, на 30 мА, компов в группах по 2-3 с принтерами(у них, как и у мониторов, тот же принцип построения входного фильтра питания).
ink_elec:
--- Цитата: sylfaen от 28.11.2011, 02:24:08 ---УЗО словацкое, на 30 мА, компов в группах по 2-3 с принтерами.
--- Конец цитаты ---
Такая утечка не нормально.
sergey_sav®:
Емкости фильтра имеют номинал 4,7 нФ или близкий этому.
Zc=1000000000/2*3,14*50*4,7= 678000 Ом
То есть "заложеный схемой" ток утечки будет 0,3 мА. Для того, чтобы УЗО 30мА сработало по этой причине, нужно включить одновременно не одну пару-тройку подобных компов... Хотя такой случай вполне возможен. Тут уж как карта ляжет... ;)
Электрик-сервис:
Посмотреть приблизительные значения токов утечки, возникающих в проводке и электрооборудовании можно здесь: http://elektrik-service.narod.ru/informatsiya/ustroistva_zaschitnogo_otklyucheniya/
sergey_sav®:
--- Цитата: Электрик-сервис от 15.01.2012, 04:01:59 ---Посмотреть приблизительные значения токов утечки, возникающих в проводке и электрооборудовании можно здесь:***
--- Конец цитаты ---
А можно было эту не секретную и очень приблизительную информацию просто привести тут, никуда не отсылая ...
С тем же успехом можно вместо "<1мА" поставить значение "около 0,5 мА". Разница в практическом применении этих данных не изменится.
Навигация
Перейти к полной версии