в правильнее применять ВВГ, у ПВС срок эксплуатации изоляции меньше
как будет осуществляться прокладка питающей линии по подъезду от этажного щита до квартиры
однопроволочный (одножильный) провод дешевле и проще в монтаже, при подключении и установке счетчика требуется умение
многопроволочный (многожильный) провод дороже стоит, при разделке требует осторожности, дабы не повредить проволочки
важно приобрести кабель выполненный по ГОСТ, а не по ТУ (технические условия)
У ПВС только по изоляции есть ограничения, по самому медному кабелю нет ограничений ?
Провод ведь будет вмонтирован в стену и останется там навсегда без деформации а значит и изоляция не будет тронута, просто в монтаже он удобней в щите да и просунуть до подъездного щитка удобней, но если вы не советуете его применять я так и поступлю !
Подъездный электрощит стоит в тамбуре прям около квартиры, дополнительно штробить стену не надо, нужно только вытащить старый и просунуть новый кабель длиной всего в 1 метр а остальное все пойдет в квартире до электрощитка со счетчиком.
Подключение и установку счетчика не составляет труда подключить все качественно.
автомат необходимо поместить в отдельный бокс
можно оплобировать вместе со счетчиком, не всегда правда удобный этот вариант
С отдельным боксом это понятно, но ведь это не эстетично иметь 2 электро щита в квартире
Электрощит встраиваемый будет стоять Vi-ko 36 модульный, на верхней DIN рейке будет стоять счетчик с вводным автоматом, на второй DIN реке планирую узо с дифавтоматами и ограничительное реле по напряжению, на третей DIN рейке будут стоять автоматы
И отдельный бокс уж не как не вписывается в интерьер
Счетчик старый пломбировался просто наклейками, вот я думаю может и автомат опломбируют места закрутки болтов тоже наклейками, тогда проблем не будет с дополнительным боксом.
для защиты устройства можно оставить 63 ампера
но необходимо почитать внимательнее договор, если будет пломбироваться вводной автомат, значит есть ограничение по мощности и чаще это не 63 ампера и даже не 50 ампер
В договоре нет ограничения мощности, нет и проекта какой кабель тянуть, какой вводный автомат ставить. (прописано только что счетчик должен висеть не выше 170см и не ниже 80см, и вводный автомат должен иметь места опломбировки.)
номинал должен соответствовать 16 амперам на розетки и на освещение рекомендуется 10 ампер, узо с током утечки не более 30 миллиампер
Именно так я и планировал.