Ввод в квартиру + электрощит
morgan-id:
--- Цитата: megrad от 20.08.2014, 07:05:08 ---Дом какого года?
Сечение вводных проводов.
Какая плита в квартире?
Ваш старый автомат и будет ограничением по мощности.
--- Конец цитаты ---
Дом 1980 9 этажка панельный дом
По стояку протянуты кажется 6 квадратов алюминиевого провода, точно не могу определить провода в изоляции
В квартире газ
megrad:
Вот ВЫ и определили свою мощность, смысл ставить 50а на квартиру ,если ввод дохлый.
Максимум 25а.
Щит ВИКО это отстой возьмите либо АББ либо Легранд.
Если планируете брендовые автоматы, то уж лучше такой:
http://www.stroyberg.ru/market/elektrika/raspredelitel_nye_wity_i_shkafy/wity_abb_seriya_u_uk_a_at/wit_abb_uk530s_ip_30_36_mod_vreznoj_belyj_s_beloj_metallicheskoj_dvercej/
Кстати у Легранда есть автоматы под пломбировку.
http://stan-1.ru/wp-content/uploads/2014/06/legrand_plomby-400x600.jpg
Комплект :
http://stan-1.ru/wp-content/uploads/2014/06/legrand_plomby_1-440x260.jpg
А зачем переносить счётчик в квартиру?
Оставте в этажном щите, только вводной поменяйте.
Комнат сколько? Балкон или лоджия?
morgan-id:
--- Цитата: megrad от 20.08.2014, 21:14:39 ---Вот ВЫ и определили свою мощность, смысл ставить 50а на квартиру ,если ввод дохлый.
Максимум 25а.
Щит ВИКО это отстой возьмите либо АББ либо Легранд.
Если планируете брендовые автоматы, то уж лучше такой:
http://www.stroyberg.ru/market/elektrika/raspredelitel_nye_wity_i_shkafy/wity_abb_seriya_u_uk_a_at/wit_abb_uk530s_ip_30_36_mod_vreznoj_belyj_s_beloj_metallicheskoj_dvercej/
Кстати у Легранда есть автоматы под пломбировку.
http://stan-1.ru/wp-content/uploads/2014/06/legrand_plomby-400x600.jpg
Комплект :
http://stan-1.ru/wp-content/uploads/2014/06/legrand_plomby_1-440x260.jpg
А зачем переносить счётчик в квартиру?
Оставте в этажном щите, только вводной поменяйте.
Комнат сколько? Балкон или лоджия?
--- Конец цитаты ---
Счетчик дома лучше чем на лестничной клетке это мое сугубо личное мнение.
3 комнаты, лоджия
Скажите только у Легранда автоматы такие под пломбировку или есть и у ABB и Schneider ?
megrad:
Леграндом сам пользовался про АББ и шнайдер не знаю.
Я Вам в личку скидывал ссылку, посмотрели?
Брендовые автоматы это круто, но дорого.
Как планируете реализовать защиту от утечек УЗО или ДИФ?
Вместо УЗМ посоветовал Вам МР-63.
http://www.promelectrica.ru/catalog/rele/voltage_relay/mp_63_izmeritel_toka_napryajeniya_moschnosti_digitop/
Реле три в одном : вольтметр, амперметр, ваттметр.
Функции те же что и у УЗМ.
Дополнительно можно использовать как реле ограничения мощности.
Вместо щита можно использовать EDF профиль, легко монтируется и любую дверцу пожно поставить.
http://www.rsys.com.ua/upload/iblock/4b8/4b84c9f27ee65be660bb7fb03d3f1f06.pdf
В одном месте собрать и автоматы и ТВ и интернет.
Хотя есть декоративные щиты.
http://www.elcon.ipex.cz/dl/elcon-2009-ru.pdf
Всё упирается в цену.
morgan-id:
--- Цитата: megrad от 20.08.2014, 23:25:27 ---Леграндом сам пользовался про АББ и шнайдер не знаю.
Я Вам в личку скидывал ссылку, посмотрели?
Брендовые автоматы это круто, но дорого.
Как планируете реализовать защиту от утечек УЗО или ДИФ?
Вместо УЗМ посоветовал Вам МР-63.
http://www.promelectrica.ru/catalog/rele/voltage_relay/mp_63_izmeritel_toka_napryajeniya_moschnosti_digitop/
Реле три в одном : вольтметр, амперметр, ваттметр.
Функции те же что и у УЗМ.
Дополнительно можно использовать как реле ограничения мощности.
Вместо щита можно использовать EDF профиль, легко монтируется и любую дверцу пожно поставить.
http://www.rsys.com.ua/upload/iblock/4b8/4b84c9f27ee65be660bb7fb03d3f1f06.pdf
В одном месте собрать и автоматы и ТВ и интернет.
Хотя есть декоративные щиты.
http://www.elcon.ipex.cz/dl/elcon-2009-ru.pdf
Всё упирается в цену.
--- Конец цитаты ---
Ссылку посмотрел, Спасибо!
Эх жаль, УЗМ уже куплено было, если бы чуть раньше то взял бы конечно МР-63.
Щиток Vi-ko 36 тоже уже есть и стена прорублена под него.
Да и проблема с этим, по всему городу кое как нашел этот щиток.
Защиту от утечек планирую ставить механические УЗО, но это все чуть позже по мере продвижения ремонта по комнате, мы в квартире живем и проблематично все сразу рушить.
Сперва вот делаю капитальный ввод в квартиру что бы счетчик опломбировали с автоматом, а там дальше не спеша уже буду добавлять автоматы, УЗО по комнатам.
Насчет вводного автомата я правильно понял, Легранд автомат обычный но к нему просто отдельно продаются аксессуары пломбировки ?
А вот вы мне ссылочку дали http://stan-1.ru/wp-content/uploads/2014/06/legrand_plomby-400x600.jpg Там на автомате на концах провода желтая изоляция она как называется это для того что бы концы провода не были оголены из автомата ?