morgan-id:
Добрый день, прошу совета
Решил менять электрику в квартире с установкой электрощита с автоматами и с счетчиком в квартире.

1. Вводный кабель хочу взять медь сечением ВВГнг 3х10(одножильный) или ПВС 3х10(многожильный) 10 метров, тянуть буду от подъездного щитка на лестничной площадке
Какой кабель лучше купить ? многожильный для меня удобней в плане гибкости и мягкости кабеля, но можно ли делать ввод многожильным кабелем ?

2. Вводный автомат хочу взять 1 фаза + нейтраль 63А только встал перед выбором какой фирмы взять, какой по качеству оптимальный, есть в наличии Legrand, ABB, Schneider ? естественно все остальные автоматы буду брать этой же фирмы.
И еще вопрос, как эти автоматы пломбируются ? ведь в них нет закрывающей шторки под пломбу, шторки есть только в китайских EKF Серия ВА 47 но их я брать не хочу. (в договоре у меня прописано, коммутационный аппарат до счетчика должен иметь места пломбировки)

3. Еще думаю может я с автоматом переборщил на 63А ? Поясню, первым будет стоять автомат 63А потом счетчик, потом Устройство защиты многофункциональное УЗМ-51М на 63А.
Вот и думаю что бы подстраховаться и не спалить УЗМ-51М может поставить автомат поменьше скажем на 50А ?
По мощности с электроприборами всю электрику делаю с запасом на будущее так как с каждым днем мощность только возрастает с добавлением новой аппаратуры.

Все остальные автоматы и УЗО буду ставить по мере возможности под каждую комнату с распределением, свет - кондиционер - розетки - стиральная машина - водонагреватель под каждый отдельный автомат соответствующего номинала.

Заранее благодарен за советы !

sergey_sav®:
1. Перенос счётчика в квартиру согласован?
2. Выделенная на квартиру мощность какая?
3. ВВГ - многожильный (чаще всего) однопроволочный кабель. ПВС - многожильный многопроволочный провод.
Первый пригоден для стационарной проводки, второй - нет

electro:

--- Цитата: morgan-id от 19.08.2014, 21:09:14 ---1. Вводный кабель хочу взять медь сечением ВВГнг 3х10(одножильный) или ПВС 3х10(многожильный) 10 метров, тянуть буду от подъездного щитка на лестничной площадке
Какой кабель лучше купить ? многожильный для меня удобней в плане гибкости и мягкости кабеля, но можно ли делать ввод многожильным кабелем ?
--- Конец цитаты ---
в правильнее применять ВВГ, у ПВС срок эксплуатации изоляции меньше
как будет осуществляться прокладка питающей линии по подъезду от этажного щита до квартиры
однопроволочный (одножильный) провод дешевле и проще в монтаже, при подключении и установке счетчика требуется умение
многопроволочный (многожильный) провод дороже стоит, при разделке требует осторожности, дабы не повредить проволочки
важно приобрести кабель выполненный по ГОСТ, а не по ТУ (технические условия)


--- Цитата: morgan-id от 19.08.2014, 21:09:14 ---2. Вводный автомат хочу взять 1 фаза + нейтраль 63А только встал перед выбором какой фирмы взять, какой по качеству оптимальный, есть в наличии Legrand, ABB, Schneider ? естественно все остальные автоматы буду брать этой же фирмы.
--- Конец цитаты ---
все названные достаточно хороши, в указанном порядке
я работаю со Шнайдер Электрик серия Домовой, наверное потому как есть поставщик с большим выбором номинала


--- Цитата: morgan-id от 19.08.2014, 21:09:14 ---И еще вопрос, как эти автоматы пломбируются ? ведь в них нет закрывающей шторки под пломбу, шторки есть только в китайских EKF Серия ВА 47 но их я брать не хочу. (в договоре у меня прописано, коммутационный аппарат до счетчика должен иметь места пломбировки)
--- Конец цитаты ---
автомат необходимо поместить в отдельный бокс
можно оплобировать вместе со счетчиком, не всегда правда удобный этот вариант


--- Цитата: morgan-id от 19.08.2014, 21:09:14 ---3. Еще думаю может я с автоматом переборщил на 63А ? Поясню, первым будет стоять автомат 63А потом счетчик, потом Устройство защиты многофункциональное УЗМ-51М на 63А.
Вот и думаю что бы подстраховаться и не спалить УЗМ-51М может поставить автомат поменьше скажем на 50А ?
--- Конец цитаты ---
для защиты устройства можно оставить 63 ампера
но необходимо почитать внимательнее договор, если будет пломбироваться вводной автомат, значит есть ограничение по мощности и чаще это не 63 ампера и даже не 50 ампер


--- Цитата: morgan-id от 19.08.2014, 21:09:14 ---Все остальные автоматы и УЗО буду ставить по мере возможности под каждую комнату с распределением, свет - кондиционер - розетки - стиральная машина - водонагреватель под каждый отдельный автомат соответствующего номинала.
--- Конец цитаты ---
номинал должен соответствовать 16 амперам на розетки и на освещение рекомендуется 10 ампер, узо с током утечки не более 30 миллиампер

morgan-id:

--- Цитата: electro от 20.08.2014, 00:42:41 ---в правильнее применять ВВГ, у ПВС срок эксплуатации изоляции меньше
как будет осуществляться прокладка питающей линии по подъезду от этажного щита до квартиры
однопроволочный (одножильный) провод дешевле и проще в монтаже, при подключении и установке счетчика требуется умение
многопроволочный (многожильный) провод дороже стоит, при разделке требует осторожности, дабы не повредить проволочки
важно приобрести кабель выполненный по ГОСТ, а не по ТУ (технические условия)

--- Конец цитаты ---

У ПВС только по изоляции есть ограничения, по самому медному кабелю нет ограничений ?
Провод ведь будет вмонтирован в стену и останется там навсегда без деформации а значит и изоляция не будет тронута, просто в монтаже он удобней в щите да и просунуть до подъездного щитка удобней, но если вы не советуете его применять я так и поступлю !
Подъездный электрощит стоит в тамбуре прям около квартиры, дополнительно штробить стену не надо, нужно только вытащить старый и просунуть новый кабель длиной всего в 1 метр а остальное все пойдет в квартире до электрощитка со счетчиком.
Подключение и установку счетчика не составляет труда подключить все качественно.




--- Цитата: electro от 20.08.2014, 00:42:41 ---автомат необходимо поместить в отдельный бокс
можно оплобировать вместе со счетчиком, не всегда правда удобный этот вариант

--- Конец цитаты ---

С отдельным боксом это понятно, но ведь это не эстетично иметь 2 электро щита в квартире
Электрощит встраиваемый будет стоять Vi-ko 36 модульный, на верхней DIN рейке будет стоять счетчик с вводным автоматом, на второй DIN реке планирую узо с дифавтоматами и ограничительное реле по напряжению, на третей DIN рейке будут стоять автоматы
И отдельный бокс уж не как не вписывается в интерьер

Счетчик старый пломбировался просто наклейками, вот я думаю может и автомат опломбируют места закрутки болтов тоже наклейками, тогда проблем не будет с дополнительным боксом.



--- Цитата: electro от 20.08.2014, 00:42:41 ---для защиты устройства можно оставить 63 ампера
но необходимо почитать внимательнее договор, если будет пломбироваться вводной автомат, значит есть ограничение по мощности и чаще это не 63 ампера и даже не 50 ампер

--- Конец цитаты ---

В договоре нет ограничения мощности, нет и проекта какой кабель тянуть, какой вводный автомат ставить. (прописано только что счетчик должен висеть не выше 170см и не ниже 80см, и вводный автомат должен иметь места опломбировки.)


--- Цитата: electro от 20.08.2014, 00:42:41 ---номинал должен соответствовать 16 амперам на розетки и на освещение рекомендуется 10 ампер, узо с током утечки не более 30 миллиампер

--- Конец цитаты ---

Именно так я и планировал.

megrad:
Дом какого года?
Сечение вводных проводов.
Какая плита в квартире?
Ваш старый автомат и будет ограничением по мощности.