Люди нужен совет!
Кабель гибкий типа ПЩ 10кв. Набирается до 300 кв. Раньше мы ставили наконечники под пайку 300 мм кв.
Сейчас Калужский завод прекратил выпускать такие наконечники. Решили перейти на наконечники под опрессовку.
Соединение должно иметь наименьшее сопротивление.
Нужно ли опаивать такие наконечники? До опрессовки или после?
Если цепь заземления, то по требованиям к соединениям - либо болтовое, либо сварочное, с последующей защитой от коррозии...
Если цепи рабочих, токонесущих линий, то там и пайка и лужение допускается...
при опрессовке, для снижения переходного сопротивления необходимо:
1. однородные материалы, или использовать нейтральные покрытия (исключая комбинации медь + цинк, медь + алюминий)
2. с поверхности проводящих ток материалов удалить окислы и грязь (протравка, и промывкой и нейтрализацией)
3. создать препятствие для газообмена в пустотах (лужение, токопроводящая паста, или густая консистентная смазка)
4. плотное обжатие гильзой проводник
5. закрыть герметично переход от гильзы до изоляции провода