megrad:

--- Цитата: sergey_sav® от 16.07.2014, 22:28:22 ---megrad, типа шутим?... ;)

Автору.
По номиналу (чтоб не завернули) подходит 50А.

--- Конец цитаты ---

Нет виду допрос.
50 а будет на пределе хотя по расчёту и ПУЭ соответствует.

pkopol:
Ответ СЛЕДОВАТЕЛЮ :
50А на 3 Фазы !  Помогите с выбором !

Ответ для Serey_Sav :
Спасибо. Нагрузка обычная для офиса, освещение, компы. Есть 4 кондея бытовых и тепловая завеса на Зиму. Никаких электромоторов с высокими пусковыми токами Нет.
Спасибо Вам за помощь !

danilll:
Брать по номинальному току 50 ампер , если нету до него ограничителя мощности. Я бы взял автоматический выключатель завода КЭАЗ
Вот этот

http://keaz.ru/catalog/automat/ae20m/104627

sergey_sav®:
Тут просочилась информация от соседей, что кабелёк то заложили слабенький... всего 5*4 (?!).
Кто уж там намудрил, неведомо, но вот то, что этот кабель не рассчитан на протекание 50А это точно.
Потолок номинала автомата в этом случае - 32А.
Так что, или меняйте кабель, или переделывайте и согласовывайте проект.

pkopol:

--- Цитата: sergey_sav® от 17.07.2014, 13:55:28 ---Тут просочилась информация от соседей, что кабелёк то заложили слабенький... всего 5*4 (?!).
Кто уж там намудрил, неведомо, но вот то, что этот кабель не рассчитан на протекание 50А это точно.
Потолок номинала автомата в этом случае - 32А.
Так что, или меняйте кабель, или переделывайте и согласовывайте проект.

--- Конец цитаты ---

Sergey Sav ! Всё правильно Вы сказали, и инфа верная. Я на другом форуме вступил в переписку и там спросили о кабеле.
Проект пока не сдал на согласование, поэтому сейчас изменю марку кабеля чтобы сечение было 10 мм2 и автомат С50 ставлю !

Кстати, подскажите как маркируется кабель с сечением 10 мм2 для 3 фаз. Проводки  ????  Я думаю ВВГ3х10

Спасибо вам за помощь !!!!