Тематический раздел > Защита и Заземление
Выбор Автоматического Выключателя для защиты Электроустановки Помещения
pkopol:
Уважаемы Форумчане ! Прошу помочь выбрать Автоматический Выключатель.
Согласовываю проект электроснабжения помещения. Расчетный ток электроустанови - 50 А
Максимальная нагрузка по проекту : 30,80 кВт/32,44 кВА, I=49,15 A, при коэффициенте мощности 0,95
Помогите пожалуйста определится с выбором автомата... Вопрос:
В Щите подключения мне нужно ставить С63А или достаточно будет С50А, в соответствии с ПУЭ п. 3.1.4. , чтобы проект не "завернули" снова
Первый раз сдал с автоматом С32 - просто ошибся - ответ : "Не согласован" (( комментарии:
"Номинал автовыключателя в точке подключения выбрать по расчетному току - 50 А (п.3.1.4 ПУЭ)
Заранее спасибо. Я не знаю ничего в этом, просто проектировщик в отпуске и не у кого спросить. Спасибо за ответ. Леонид.
megrad:
Установка на сколько фаз ?
pkopol:
Установка на 3 Фазы.
megrad:
Мощность общая или на каждую фазу.
sergey_sav®:
megrad, типа шутим?... ;)
Автору.
По номиналу (чтоб не завернули) подходит 50А. А если бы озвучили характер нагрузки, то можно и пересмотреть номинал с учётом пусковых токов...
Навигация
Перейти к полной версии