Тематический раздел > Автоматы

Выбивает автомат при первом включении (на холодную)

<< < (2/7) > >>

electro:
из личного опыта, такое чаще всего происходит с линиями которые проложены (хотя это нарушение) через помещения с постоянно влажным полом
ванны, туалеты. кухни, там можно сказать пол никогда не просыхает, особенно покрытый кафелем
с таким уже сталкивался несколько раз

--- Цитата: aspid_das от 22.06.2014, 16:08:05 ---И как объясняете пропадание КЗ после первого включения, чтобы появиться на следующий день?
--- Конец цитаты ---
как вариант, возможно в момент короткого замыкания происходит "осушение" места повреждения, до последующего скопления влажности

Rocket:
КЗ может быть не только в цепи фазный провод- нулевой провод. Может быть: фаза - обуглившаяся изоляция - ноль, фаза - вода - ноль, фаза - кирпичная стена - заземление. При этом, сопротивление изоляции на этих участках не всегда линейное и зависит от многих факторов. В таких случаях автомат может отключится и через 10 секунд и более.
foxer666, В первую очередь нужно осмотреть место откуда было слышно хлопок и обратить внимание на случайные совпадения (кто что делает в момент срабатывания автомата ?).

SHTuZER:
В дополнение, уходя домой записывайте показания счетчика, а утром сверяйте.

danilll:
А точно,установлены простые автоматы,а не дифавтоматы?

aspid_das:

--- Цитата: Rocket от 22.06.2014, 16:32:14 ---КЗ может быть не только в цепи фазный провод- нулевой провод. Может быть: фаза - обуглившаяся изоляция - ноль, фаза - вода - ноль, фаза - кирпичная стена - заземление. При этом, сопротивление изоляции на этих участках не всегда линейное и зависит от многих факторов. В таких случаях автомат может отключится и через 10 секунд и более.

--- Конец цитаты ---

Тогда это уже не совсем кз, т.е. нет мгновенного роста тока достаточного для срабатывания магнитного
расцепителя и срабатывает автомат по теплухе. Так?

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии