СИП торсада - неправильный монтаж (повредили изоляцию)
aspid_das:
--- Цитата: danilll от 14.05.2014, 01:04:00 ---Да,так в ПУЭ и написано . А ещё написано-отдельные токоприёмники могут быть подключены алюминивыми проводами не менее 2,5 кв мм,с соблюдением требуемого сечения. А всё,что жрёт электричество в халупе-и есть те самые отдельные токоприёмники. Так что можно.
--- Конец цитаты ---
Увы нет. Для жилых помещений требования к электропроводке прописано совершенно четко.
Только медь. И только с изоляцией с указанными свойствами.
Отдельные потребители - относится к нежилым зданиям типа вентиляция какая или еще что в этом роде.
danilll:
ГДЕ это написано? в ПУЭ то,что я сказал. и про отдельные токоприёмники-это какраз для жилых зданий
aspid_das:
СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий
14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ.
Допускается применение в питающих и распределительных сетях кабелей и проводов с алюминиевыми жилами сечением не менее 16 мм2. Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), кроме оборудования противопожарных установок, допускается выполнять проводами и кабелями с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2.
danilll:
Ну вот,медными проводами+ отсыл к статье ПУЭ(где алюминиевые разрешены), а так же можно алюминиевыми выполнять подключение насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.,так что,ничего нового.
aspid_das:
Дык если вы инженерное сооружение запитываете указанного типа ну и подключайте
на здоровье люминием. Все же понятно прописано. А если бытовая проводка
то алюминий никак уже не прохезает.