Электрификация > Аварийная ситуация
Срабатывает дифавтомат при выключении света
stupid_cat:
Здравствуйте. Пожалуйста, помогите разобраться с проблемой срабатывания защиты на дифавтомате.
Имеется: дифавтомат IEK http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9291 , который является входным, после него идет обычный автомат legrand 16A , к которому по проводу 2*1,5 подсоединен однофазный выключатель, включающий единственную лампочку накаливания в 60w.
Проблема: при замкнутом выключателе лампа горит. дифавтомат ведет себя нормально и не отключается. Как только я разъединяю цепь выключателем, срабатывает дифавтомат.
если я выключаю лампочку автоматом legrand, то дифавтомат не срабатывает. если выключатель изначально находится в выключенном положении, то дифавтомат выбивает сразу же.
Если нужны доп материалы в виде фото всей цепочки, готов предоставить, как и емкостные характеристики всех устройств.
Сразу оговорюсь, что изоляция была уже неоднократно проверена, подключаться пробовал к разным автоматам, и всегда происходит одно и тоже при выключении, срабатывает защита на дифавтомате.
megrad:
всё таки диф или автомат
хотя не принципиально
диф или узо на сколько мА
выключатель не искрит
контакты нормально прожаты
если вся цепь и светильник исправны
то сдох китаец
stupid_cat:
--- Цитата: megrad от 26.04.2014, 17:40:54 ---всё таки диф или автомат
хотя не принципиально
диф или узо на сколько мА
выключатель не искрит
контакты нормально прожаты
если вся цепь и светильник исправны
то сдох китаец
--- Конец цитаты ---
1.вот само устройство. в магазине покупалось как дифавтомат. http://www.filtrakt.ru/photo/foto_19019.jpg
2.на 30 мА
3.выключатель новый, разобрал от и до, ничего не искрит.
4.только что на всякий случай заново прожал все контакты.
все равно выбивает при выключении.
п.с.
ставил розетку вместо выключателя, подсоединял мощные потребители, все нормально.
прошу обратить внимание, что когда выключаю лампу не через обычный выключатель, а леграндовским автоматом, то защита не срабатывает. может дело в выключателе? хотя пробовал 2 разных выключателя, и на обоих одна и та же проблема
megrad:
что за светильник
не пробывали поставить эконом лампочку или попробывать заменить установленную
stupid_cat:
дело продвигается дальше.
диф был заменен на обычный входной автомат на 16А.
всю квартиру отключил, оставил только лампочку.
все без изменений. как только жму "выкл" на выключателе, вырубает и входной и "лампочный" автомат
Сейчас попробую заменить лампочку.
Светильник самый простой, был куплен специально для кладовки в леруа за 150р. Патрон нормальный.
Навигация
Перейти к полной версии