Электрификация > Аварийная ситуация

Срабатывает дифавтомат при выключении света

<< < (2/4) > >>

megrad:
патрон в светильнике в каком состоянии
провода в светильнике не пережаты
но проще если лампочка выёживается

haramamburu:

--- Цитата: stupid_cat от 26.04.2014, 19:39:51 ---
диф был заменен на обычный входной автомат на 16А.
всю квартиру отключил, оставил только лампочку.
все без изменений. как только жму "выкл" на выключателе, вырубает и входной и "лампочный" автомат



--- Конец цитаты ---
Вводной ЧТО? Автомат? УЗО? Дифф?
Лампочный чего? Автомат? какой? Легранд? или то что поставили вместо диф?

ЗЫ вы хоть мысли то яснее выражайте... а то пойми что хошь...

ЗЗЫ  почти в тему:
Автомеханник Петров, одним и темже матерным словом, но с различной интонацией - может обозначить до 50ти различных узлов и деталей автомобиля)))

stupid_cat:
Всем спасибо за помощь, проблема решилась. В патроне был найден тонкий латунный волосок (наверное остатки стружки при расточке патрона). после его удаления все стало прекрасно работать.

SHTuZER:
Интересно, почему эта "стружка" в патроне лампочки не вызывала срабатываения автоматов при включенном выключателе?

haramamburu:

--- Цитата: SHTuZER от 26.04.2014, 21:32:28 ---Интересно, почему эта "стружка" в патроне лампочки не вызывала срабатываения автоматов при включенном выключателе?

--- Конец цитаты ---
С автоматами - это косяк объяснений ТС ... с дифом все более менее понятно

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии