Автор Тема: Однофазный учет на трехфазном вводе  (Прочитано 15115 раз)

Оффлайн diamonxxx

  • Контакт
  • Сообщений: 3
  • diamonxxx - ученик
    • E-mail
подскажите пожалуйста, разрешено ли при 3 фазном вводе установка 1 фазных приборов   на каждую фазу и какой НД
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
подскажите пожалуйста, разрешено ли при 3 фазном вводе установка 1 фазных приборов   на каждую фазу и какой НД

все зависит какой у вас выполнен учет, если вам изначально на общее здание выставили трехфазный коммерческий учет
то на вводе ставьте трехфазный счетчик, а после него можете поставить однофазный технический учет для вас лично

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
Однофазные потребители в трехфазном вводе ничем не запрещены. И запрещены не могут быть в принципе, т. к. в любом случае окажется одна из фаз нагружена больше остальных хотя бы за счет использования однофазных схем управления трехфазными потребителями.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн komparator07

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 178
  • komparator07 - ученик
    • E-mail
  • работа: Русский Свет
Это смотря какая ситуация. Если у вас частный коттедж, и вы чудесным образом получили разрешение и провели три фазы к нему, то и учет должен быть трехфазным. А если многоквартирный дом, туда приходит три фазы и распределяется по квартирам, то никто не может потребовать ставить трехфазный учет. Делаете  отвод от стояка, ставите однофазный счетчик и заводите к себе в квартиру одну фазу. Только вот насчет общего учета на главном щите дома не могу сказать, наверняка есть общий трехфазный учет, так называемый балансный счетчик.  Потому что и за свет в подъезде тоже надо платить.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн lomata

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 16
  • lomata - ученик
    • E-mail
В любом месте, где используется трехфазный электрический ток, приборы учета должны быть трехфазными. Это регламентируется ПУЭ. Ни одна электроснабжающая организация и ни один энергосбыт не разрешит в точке коммерческого учета при трехфазном электроснабжении поставить однофазные счетчики. После точки учета можете ставить что угодно, но на те приборы никто, кроме Вас, может быть,  никогда смотреть не будет.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн haramamburu

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 514
  • haramamburu - абитуриентharamamburu - абитуриент
    • E-mail
подскажите пожалуйста, разрешено ли при 3 фазном вводе установка 1 фазных приборов   на каждую фазу и какой НД
Господа - при чем здесь "сам учет" ? Может чел. спрашивает - можно ли фен включить...
Выговори мой ник вслух - если смог, значит трезв!

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Может чел. спрашивает - можно ли фен включить...
Вот потому то....
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн sylfaen

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 456
  • sylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикант
Теоретически, разницы нет, только приборы учета должны быть соответствующего класса точности. Практически, за 21 год работы, я встречал трехфазный учет тремя однофазными счетчиками всего 2 раза, и то в дальних селах. Все зависит от того, что вам напишут в технических условиях на подключение, потому что при нарушении требований ТУ вас просто не подключат к ЛЭП.
электрофорум, форум электриков