Тематический раздел > Электроника и автоматика
схема АВР
moshkarow:
В схеме действительно - ошибка .
Трехфазное реле напряжения (KV1 , RV2 ) действительно - контролируют наличие напряжения на вводах .
другие реле с таким же обозначением - это ошибка.
paylov:
--- Цитата: Dcent25 от 01.05.2016, 01:00:41 --- Обведенные реле контролируют наличие напряжения на вводах.
Не обведенные релеKV1 и KV2 контролируют наличие напряжения и его фазировку,при неправильной фазировке АВР работать не будет.Режимы переключения Ввод 1 , АВР , Ввод 2,рассматривайте в контексте ,что первый ввод основной ,а второй резервный,обратите внимание на нормально закрытый контакт KV2....
--- Конец цитаты ---
KV2 нормально закрытый в схеме нет! есть KV1 / дело в том что при выходе из строя реле контроля фаз ручной режим работать не будет я так понял!
dcent25:
Как вы собираетесь переключать,вручную, не сфазированые ввода?
paylov:
--- Цитата: Dcent25 от 03.05.2016, 00:40:02 ---Как вы собираетесь переключать,вручную, не сфазированые ввода?
--- Конец цитаты ---
Так в том то и дело вот понятия не имею нахрена здесь этот переключатель?
dcent25:
Что бы выводить(отключать) АВР из работы .
Навигация