Тематический раздел > Электроника и автоматика

схема АВР

<< < (4/5) > >>

moshkarow:
В схеме действительно - ошибка .
Трехфазное реле напряжения (KV1 , RV2 )  действительно -  контролируют наличие напряжения на вводах .
другие реле с таким же обозначением - это ошибка.

paylov:

--- Цитата: Dcent25 от 01.05.2016, 01:00:41 ---   Обведенные реле  контролируют наличие напряжения на вводах.
    Не обведенные релеKV1   и KV2 контролируют наличие напряжения и его фазировку,при неправильной фазировке АВР работать не будет.Режимы переключения Ввод 1 , АВР , Ввод 2,рассматривайте в контексте ,что первый ввод основной ,а второй резервный,обратите внимание на нормально закрытый контакт KV2....

--- Конец цитаты ---

KV2 нормально закрытый в схеме нет! есть KV1 / дело в том что при выходе из строя реле контроля фаз ручной режим работать не будет я так понял!

dcent25:
Как вы собираетесь переключать,вручную, не сфазированые ввода?

paylov:

--- Цитата: Dcent25 от 03.05.2016, 00:40:02 ---Как вы собираетесь переключать,вручную, не сфазированые ввода?

--- Конец цитаты ---
Так в том то и дело вот понятия не имею нахрена здесь этот переключатель?

dcent25:
Что бы выводить(отключать) АВР из работы .