Тематический раздел > Электроника и автоматика

схема АВР

<< < (3/5) > >>

megrad:
Мне, дык ... описание работы контактора, "чайником"

не контактор мотор привод

автор в леса ушёл а там электричества нет



Topmo3:

--- Цитата: megrad от 26.03.2014, 12:00:10 ---... не контактор мотор привод ...
--- Конец цитаты ---
Мотор чем включается? Имхо ... мотор-привод только исполнительный механизм. :)

moshkarow:
Вот что предлагает IEK
http://pozhproekt.ru/techdoc/iek/tip-resh-iek-dwg.zip

paylov:
Здравствуйте уважаемые пользователи! Помогите разобраться, есть схема АВР но что то мне не понятно по какому принципу работает переключение на ручной режим, и что за катушки KV1 и KV2 (обведены красным) 
 :-\

dcent25:
   Обведенные реле  контролируют наличие напряжения на вводах.
    Не обведенные релеKV1   и KV2 контролируют наличие напряжения и его фазировку,при неправильной фазировке АВР работать не будет.Режимы переключения Ввод 1 , АВР , Ввод 2,рассматривайте в контексте ,что первый ввод основной ,а второй резервный,обратите внимание на нормально закрытый контакт KV2....