Автор Тема: На какой ток надо выбирать переключатель звезда-треугольник  (Прочитано 14609 раз)

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Вот новый переключатель-....

Диаграмма срабатывания контактов ,такая же как на поломанном? Если ,да ,то переключатель подойдет для вас.


Вот данные движка-ОМ132МУ, 1450 об/мин ,Еще написано 400-690V,14.64-8.49A

Интересно пуск тяжелый(что вращаете?)?
Получается разгоняете на звезде (690В),а затем на треугольник(400В).но при таком раскладе ,можно не успеть разогнать движок ,до перехода на треугольник,если момент на валу двигателя большой.

400-690V- это расчетное напряжение  http://cat.hansa-flex.com/ru/product/907914......
......Срок приведения в соответствие напряжений в электросети с более высокими требованиями по допускам в странах ЕС истек. Поэтому на табличках электродвигателей, отвечающих требованиям IE2, более не указывается диапазон напряжений. Вместо этого указывается расчетное напряжение. Двигатели в прогрессивном исполнении имеют более высокую расчетную мощность при тех же размерах по сравнению с двигателями согласно DIN.


P/S


На форуме"Форум инженеров автоматизации, электроников и приводистов"
Вы давали более подробную иyформацию....
« Последнее редактирование: 16.03.2014, 04:30:46 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
...
 можно не успеть разогнать движок ,до перехода на треугольник,
...
Как это можно не успеть ... если за разгоном, следит оператор?  :D
электрофорум, форум электриков

Оффлайн slonik

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 135
  • slonik - ученик
    • E-mail
Да диаграмма срабатывания контактов такая же.значит разрешаете его  ставить ?
"Древние украли все наши лучшие идеи"

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Диаграмма срабатывания контактов ,такая же как на поломанном? Если ,да ,то переключатель подойдет для вас.

Dcent25