Автор Тема: На какой ток надо выбирать переключатель звезда-треугольник  (Прочитано 14625 раз)

Оффлайн slonik

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 135
  • slonik - ученик
    • E-mail
А не подскажете на  какой ток надо выбирать переключатель звезда-треугольник для трехфазного двигателя 7.5кВт(Uф=400В)
Годится ли для этого переключатель на котором написано-Un=690V,In=16A? :'(
"Древние украли все наши лучшие идеи"

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.


А не подскажите ....?


Пуск короткозамкнутого электродвигателя с переключением со звезды в треугольник применяют для снижения пускового тока, который в 5-7 раз превышает рабочий ток двигателя. У двигателей сравнительно большой мощности пусковой ток настолько велик, что может вызвать перегорание предохранителей, отключение автоматического выключателя и привести к значительному снижению напряжения. Уменьшение напряжения снижает накал ламп, уменьшает вращающий момент электродвигателей, может вызвать отключение контакторов и магнитных пускателей. Поэтому стремятся уменьшить пусковой ток, что достигается несколькими способами. Все они в итоге сводятся к понижению напряжения в цепи статора на период пуска. Для этого в цепь статора на период пуска вводят реостат, дроссель, автотрансформатор либо переключают обмотку со звезды в треугольник. Действительно, перед пуском и в первый период пуска обмотки соединены в звезду, поэтому к каждой из них подводится напряжение, в 1,73 раза меньшее номинального, и, следовательно, ток будет значительно меньше, чем при включении обмоток на полное напряжение сети. В процессе пуска электродвигатель увеличивает частоту вращения и ток снижается. Тогда обмотки переключают в треугольник.

Предупреждения: 1. Переключение со звезды в треугольник допустимо лишь для двигателей с легким режимом пуска, так как при соединении в звезду пусковой момент примерно вдвое меньше момента, который был бы при прямом пуске. Значит, этот способ снижения пускового тока не всегда пригоден, и если нужно снизить пусковой ток и одновременно добиться большого пускового момента, то берут электродвигатель с фазным ротором, а в цепь ротора вводят пусковой реостат.

2. Переключать со звезды в треугольник можно только те электродвигатели, которые предназначены для работы при соединении в треугольник, т. е. имеющие обмотки, рассчитанные на линейное напряжение сети.


Каминский Е. А.
Звезда, треугольник, зигзаг 5-е изд., переработ., М., Энергоатомиздат, 1984(Б-ка электромонтера; Вып. 556)
http://www.electromonter.info/lib/Motor/Wye-delta
« Последнее редактирование: 15.03.2014, 03:02:02 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн slonik

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 135
  • slonik - ученик
    • E-mail
Это все понятно. Так конкретно на  сколько ампер нужен переключатель?
"Древние украли все наши лучшие идеи"

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Необходимо , как минимум, три переключателя (пускателя ).....


Dcent25

Оффлайн slonik

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 135
  • slonik - ученик
    • E-mail
Я уже купил один переключатель-треугольник -звезда.На 3 положения -0-звезда-треугольник. Вопрос хватит ли Un=690V,In=16A для трехфазного 7.5 кВт двигателя?
"Древние украли все наши лучшие идеи"

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Я уже купил один переключатель-треугольник -звезда.На 3 положения -0-звезда-треугольник. ...
Из каких компонентов   он состоит?
Нужно его фото...
...Вопрос хватит ли Un=690V,In=16A для трехфазного 7.5 кВт двигателя?
   Фото шильдика электродвигателя посмотреть бы.
  Рабочий ток у него где то в пределах 20А ,а вот может ли он работать в треугольнике,непонятно.
По напряжению переключатель подходит ,а вот по току под вопросом.
« Последнее редактирование: 15.03.2014, 13:21:23 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн slonik

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 135
  • slonik - ученик
    • E-mail
Шильдика нет. А в таком режиме этот движок пришел с завода и работал уже лет 5.Просто сгорел контакт в переключателе звезда -треугольник. Такой больше не нашли. Вот купили какой я писал. Сейчас думаем подходит или нет. На старом переключателе есть надписи .Но неразборчивые.Указаны напряжения 200В-400В-690В и напротив них токи.Можно только разобрать что напротив 400В стоит ток 10А.
"Древние украли все наши лучшие идеи"

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Что то мне кажется ... у вас диалог, как в поговорке ...  "ему про Фому, а он про Ерёму"  или типа "в огороде бузина, а в Киеве дядька".
Как я понял автор ведет речь про переключатель-пакетник или даже рубильничек, а ему схему с контакторами объясняют.
ТС расшифруйте свое "переключатель" ... хотя я, и сам, в случае с пускателями, написал бы "схема переключения", а не просто "переключатель".
электрофорум, форум электриков

Оффлайн slonik

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 135
  • slonik - ученик
    • E-mail
Вот новый переключатель-
URL=http://www.radikal.ru][/URL]

Сообщения объединены: 15.03.2014, 17:27:51
Вот данные движка-ОМ132МУ, 1450 об/мин ,Еще написано 400-690V,14.64-8.49A
« Последнее редактирование: 15.03.2014, 17:27:51 от slonik »
"Древние украли все наши лучшие идеи"

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Сколько то поработает ... имхо ... все зависит от оператора. Если не будет "тормозить" с переключением.
В смысле -
... дождаться полного разгона
... не задерживаться на среднем положении.
Не понятно, почему сразу не купили на 25 или даже на 40 ампер.
http://www.necm.ru/product/nizvolobor/382/# ... зайдите желающие на вкладку "АССОРТИМЕНТ"