Тематический раздел > Электроника и автоматика
реле напряжения РН на три фазы или отдельно на каждую фазу?
dcent25:
--- Цитата: Aлександр от 02.04.2014, 22:25:48 ---И как это произойдет? .....
--- Конец цитаты ---
Обычно !
Сначала гудеть будет ,затем дым пойдет ,затем пламя,ну а дальше как в детском стишке"Тили Тили бом, загорелся кошкин дом!"
https://www.youtube.com/watch?v=v7GQ9jU4AiI
shmakich:
--- Цитата: Aлександр от 02.04.2014, 22:25:48 ---
--- Цитата: Dcent25 от 02.04.2014, 00:51:26 ---И выйдут со строя(сгорят) индуктивные трехфазные потребители(двигатели,трансформаторы освещения 380/12,и т.д.),в лучшем случае,в худшем -пожар.....
Обычно трехфазные нагрузки подключены в отдельную группу ,поэтому для них применимо трехфазное РН,а на разбитые по фазам однофазные нагрузки ,можно поставить РН, на каждую фазу.
--- Конец цитаты ---
И как это произойдет? Если каждая фаза контролируется своим РН, в одной фазе произойдет выход из номинала - в цепи автоматики произойдет срабатывание, точно такое же как и от трехфазного.... если цепь управления/защиты каждой фазы распространить должным образом
--- Конец цитаты ---
Трёх фазно реле должно отрубить двигатель если одна фаза пропадёт, а если на каждой фазе своё реле, то смысл? пропадёт фаза и будет двигатель на двух работать, потом гадай отработает тепловуха или нет и еще не факт что есть возможность эту тепловуху грамотно поставить или я где то заблуждаюсь?
megrad:
на каждую нагрузку своё реле
и не чего экономить
Aлександр:
Что то, я вас не пойму, или по принципу - "когалом все набросились на опухоль...."
http://www.eti.su/elteh/lowpowerdevice/rele/rele_29235.html?bs=1
это адекватно заменяется на три этих: http://www.110volt.ru/rele_faz/rkn_1
только цепь автоматики включается последовательно... или это для вас табу?
Тоды - ой... ставьте трех на трех, одно на одну... как написано... и будет всегда счастье
shmakich:
--- Цитата: Aлександр от 03.04.2014, 21:17:27 ---только цепь автоматики включается последовательно... или это для вас табу?
--- Конец цитаты ---
нет не табу, я например не знаю как это катушку пускателя последовательно запитать, что бы пускатель отключил двигатель при потере одной фазы, любой а не той на которой катушка сидит.
Навигация
Перейти к полной версии