На какой ток надо выбирать переключатель звезда-треугольник
dcent25:
--- Цитата: slonik от 15.03.2014, 17:05:23 ---Вот новый переключатель-....
--- Конец цитаты ---
Диаграмма срабатывания контактов ,такая же как на поломанном? Если ,да ,то переключатель подойдет для вас.
--- Цитата: slonik от 15.03.2014, 17:05:23 ---Вот данные движка-ОМ132МУ, 1450 об/мин ,Еще написано 400-690V,14.64-8.49A
--- Конец цитаты ---
Интересно пуск тяжелый(что вращаете?)?
Получается разгоняете на звезде (690В),а затем на треугольник(400В).но при таком раскладе ,можно не успеть разогнать движок ,до перехода на треугольник,если момент на валу двигателя большой.
400-690V- это расчетное напряжение http://cat.hansa-flex.com/ru/product/907914......
......Срок приведения в соответствие напряжений в электросети с более высокими требованиями по допускам в странах ЕС истек. Поэтому на табличках электродвигателей, отвечающих требованиям IE2, более не указывается диапазон напряжений. Вместо этого указывается расчетное напряжение. Двигатели в прогрессивном исполнении имеют более высокую расчетную мощность при тех же размерах по сравнению с двигателями согласно DIN.
P/S
На форуме"Форум инженеров автоматизации, электроников и приводистов"
Вы давали более подробную иyформацию....
Topmo3:
--- Цитата: Dcent25 от 16.03.2014, 04:04:58 ---...
можно не успеть разогнать движок ,до перехода на треугольник,
...
--- Конец цитаты ---
Как это можно не успеть ... если за разгоном, следит оператор? :D
slonik:
Да диаграмма срабатывания контактов такая же.значит разрешаете его ставить ?
dcent25:
--- Цитата: Dcent25 от 16.03.2014, 04:04:58 ---Диаграмма срабатывания контактов ,такая же как на поломанном? Если ,да ,то переключатель подойдет для вас.
--- Конец цитаты ---