Тематический раздел > Электрооборудование
Стабилизатор СНВТ ЭНЕРГИЯ 30000/1
cactus:
Помогите, пожалуйста,разобраться и. по возможности. чем исправить ситуацию!!! Приобрел зимой стабилизатор СНВТ ЭНЕРГИЯ 30000/1,подключил,доволен был не долго .Нет,стабилизатор работает,т.е. свое дело делает ,но при этом (когда срабатывают реле) происходит моргание света,отключаются сетевые фильтры и прерывается на время работа магнитолы. Плиз!Дайте дельный и простой (ввиду того ,что я не электрик) совет.И еще один момент.На лицевой панели переключатель 6-180 с.-что это такое.В паспорте ничего про него не сказано.
dcent25:
--- Цитата: cactus от 14.03.2014, 22:41:02 ---...стабилизатор работает,т.е. свое дело делает ,но при этом (когда срабатывают реле) происходит моргание света,отключаются сетевые фильтры и прерывается на время работа магнитолы. ...
--- Конец цитаты ---
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (стр 5)
http://xn--c1adkrq9eta.xn--p1ai/Energy_hybrid.pdf
Внимание! Постоянное наличие или достаточно регулярное появление в сети электропитания стационарных флуктуаций амплитуды напряжения
относительно номинального значения 220В, приводящих к нестабильной работе потребителей как со стабилизатором данного типа (п. 18 Таблицы 1), так и без
него, указывает на необходимость устранения данного дефекта сети средствами эксплуатационных служб организации- поставщика электроэнергии с целью
приведения ее состояния в соответствие требованиям действующих нормативных документов. А в случае невозможности или затрудненности
вышеуказанной меры рекомендуется применять быстродействующие системы стабилизации с возможностью «горячего» ввода резервного электропитания
такие как, например, инверторы со встроенным релейным стабилизатором напряжения, оснащенные внешними аккумуляторными батареями большой емкости.
--- Цитата: cactus от 14.03.2014, 22:41:02 ---.....На лицевой панели переключатель 6-180 с.-что это такое.В паспорте ничего про него не сказано.
--- Конец цитаты ---
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (стр 7 , позиция 4: стр 11 , позиция 4 таблица.)
http://xn--c1adkrq9eta.xn--p1ai/Energy_hybrid.pdf
Переключение интервала времени между включением стабилизатора напряжения и включением
нагрузки. Данная функция необходима для диагностики электросети перед выходом на рабочий режим.
cactus:
Спасибо.Я это читал. Сетью заниматься никто в нашем поселке не будет. Напряжение меняется от 190 до 235. Могу ли я поставить на разные группы нагрузки после этого стабилизатора (причем я понял что все беды из за того что он релейный) другие чтобы было плавное регулирование.
dcent25:
--- Цитата: cactus от 15.03.2014, 11:46:35 ---.... Могу ли я.....
--- Конец цитаты ---
Вы можете только :
-"поиграться" с величиной нагрузки,то есть загружать стабилизатор от 10 до 50% ,по мощности и проследить что при этом происходит ,при регулировании напряжения стабилизатором ;
-проследить качество контактных , клеммных и других соединений от магистрального ввода до стабилизатора,клеммы счетчика тоже сюда входят,и при возможности зачистить и подтянуть их;
-изменить сечение проводов до стабилизатора в большую сторону.
Topmo3:
--- Цитата: cactus от 15.03.2014, 11:46:35 ---... (причем я понял что все беды из за того что он релейный) ...
--- Конец цитаты ---
Бедой, то что он релейный, однозначно, называть не стоит.
Инверторные тоже имеют имеют свои минусы.
Для примера: у Вашего "чистая" синусоида, наличие которой требует кое какая аппаратура ...
Вопрос какой лучше, затрагивался на многих форумах.
Навигация
Перейти к полной версии