Тематический раздел > Электрооборудование

Стабилизатор СНВТ ЭНЕРГИЯ 30000/1

<< < (2/2)

cactus:
Нагрузка даже в данный момент, когда выключены обогреватели по току бывает от 0.4 А до 19-25А.Причем входное напряжение если не прыгает всеравно происходят щелчки реле у стабилизатора,моргают светодиоды мах мин по U и  происходит моргание и отключение проигрывателя.И это при нормальном входном напряжении?

dcent25:

--- Цитата: cactus от 15.03.2014, 20:51:54 ---....И это при нормальном входном напряжении?

--- Конец цитаты ---
С чего Вы взяли  что нормальное ,если диод "индикации мин напряжения". мигает....?

cactus:
Нормальное,потому ,что видно на дисплее.А разве считается нормальной работа стабилизатора,когда с 214в. он  "выравнивает" напряжение до  220+- с такими вот выкрутасами?

dcent25:
Необходимо замерять напряжение, на входе стабилизатора(во время его работы по повышению или понижению напряжения),мультимметром....

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии