Автор Тема: Схема квартирного щита  (Прочитано 174806 раз)

Оффлайн Олег/Прага

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 87
  • Олег/Прага - ученик
Re: Схема квартирного щита
« Ответ #250 : 26.05.2012, 02:28:45 »
 :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
Электромонтажные работы в Праге и окрестностях.

Оффлайн ink_elec

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 142
  • ink_elec - ученик
    • E-mail
Re: Схема квартирного щита
« Ответ #251 : 26.05.2012, 02:29:12 »
Олег/Прага Вот схема с вашего сайта http://www.elektromontazniprace.info/foto/schema-zapojeni-rozvodne-skrine-jpg-322/
На ней ввод 3 фазы автомат В 40, затем УЗО (FI) 25А/0,03 А, затем 12 автоматов.
 УЗО (FI) 25А/0,03 А должно быть защищено от перегрузки - ферштейн?

На схеме пост 213 у вас тоже ошибка (c N + PE, о ней я вас и спрашивал), вы ее хоть увидели?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sylfaen

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 456
  • sylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикант
Re: Схема квартирного щита
« Ответ #252 : 26.05.2012, 02:30:40 »
Олег/Прага, в вводном щите на нулевую шину с одной стороны идет PEN с кабеля, с другой стороны земля (проводом такого же сечения. Дом строили при Союзе чехословацкие строители по заказу Мингазпрома.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Олег/Прага

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 87
  • Олег/Прага - ученик
Re: Схема квартирного щита
« Ответ #253 : 26.05.2012, 02:37:57 »
ink_elec
Да там есть ошибки. По данной схеме я провожу опрос, но в данном случае обговаривается ситуация которая указана на ссыкле выше - там ошибок нет..
Электромонтажные работы в Праге и окрестностях.

Оффлайн ink_elec

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 142
  • ink_elec - ученик
    • E-mail
Re: Схема квартирного щита
« Ответ #254 : 26.05.2012, 02:40:31 »
в данном случае обговаривается ситуация которая указана на ссыкле выше - там ошибок нет..
Это где?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Олег/Прага

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 87
  • Олег/Прага - ученик
Re: Схема квартирного щита
« Ответ #255 : 26.05.2012, 02:41:54 »
Вам нужно смотреть сюда
http://www.elektromontazniprace.info/foto/22-05-12-jpg/

Ошибки которые есть в других местах вас интересовать не должны потому как не знаете их причины и полной информации.
Электромонтажные работы в Праге и окрестностях.

Оффлайн Олег/Прага

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 87
  • Олег/Прага - ученик
Re: Схема квартирного щита
« Ответ #256 : 26.05.2012, 02:43:51 »
Есть ещё вопросы или ответ вычерпывающий ?
Электромонтажные работы в Праге и окрестностях.

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Схема квартирного щита
« Ответ #257 : 26.05.2012, 02:46:47 »
По схеме ink_elec прав. Суммарная токовая нагрузка потребителей ограничена только вводным автоматом 40а а пропускная способность узо 25а да и 12 автоматов под одно узо лепить как то не айс. в одном потребители утечка и остальные 11 сосут леденцы?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Олег/Прага

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 87
  • Олег/Прага - ученик
Re: Схема квартирного щита
« Ответ #258 : 26.05.2012, 02:48:09 »
Ещё был вопрос: какая разница с какой стороны ноль ?
Никакой, но главное чтобы он был с одной стороны и все "харошие дяди" договорились что он будит справа.
Электромонтажные работы в Праге и окрестностях.

Оффлайн Олег/Прага

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 87
  • Олег/Прага - ученик
Re: Схема квартирного щита
« Ответ #259 : 26.05.2012, 02:52:42 »
aspid_das
На счёт 12 автоматов под одно УЗО - ошибки нет. Нужно выходить и с предлагаемой цены заказчиком....
Электромонтажные работы в Праге и окрестностях.