Чешское обозначение:
L1 - faza 1
L2 - faza 2
L3 - faza 3
PE - ochranný vodíč (заземление)
N - nula
PEN = PE+N
EPS (HOP) - клемник заземления
И так в Чехии, а именно в Праге сеть построена следующим образом:
От высоковольтной трансформаторной станции 4 линии L1, L2, L3, PEN ведут в земле в канале к определённому объекту. Причём PEN заземлён через определённое расстояние по всей длине трассы. На данные линии есть защитная охрана в трансформаторной станции. Линии приходят к объекту в щит RIS откуда идут дальше к следующему объекту питая так энергией скажем, целую улицу.
Придя привод к щиту RIS в здании, в этом щите проходят через защитные предохранители и с тоньшим диаметром ведут к стояку, а стояк проходит по всем этажам здания.
На каждом этаже здания есть металлический эл.щит (ориентировочно).
В фундаменте по всему периметру здания есть металлическая оцинкованная шина с которой каждых 15 метров отходит оцинкований провод толщиной 10мм для подсоединения громоотводов, а также отходит такой же провод к заземляющему клемнику EPS (ekvopotencialní svorkovnice). От EPS идут заземляющие линии на все металлические конструкции (разнообразные рамы, трубы, вода, газ, отопление..... а также идёт линия к PEN). Толщина линии между PEN, a EPS равна толщине в стояку.
В щите на каждом из этажей (который также заземлён от клемы PEN) ставится защитный автомат на каждую квартиру (например), проходит через счётчик и идёт в квартирный щит внутри квартиры.
В квартирном щите PEN (TN-C) разделяется на PE и N (TN-S), а L1, L2, L3 идут через автоматы и разнообразные устройства к розеткам....
L и N - это рабочие лини для питания электроприборов. К PE в квартирах подсоединяют все металлические конструкции (отопление, воду, газ, ванну, ванну душа.....) и на заземляющая клема в розетке.
В результате чего обеспечивается охрана человека перед поражением эл.током.
В старых домах нет трёхжильных кабелей (PE+N+L), a лиш двухжильные (PEN+L) потому для защита от поражение эл.током в розетке соединяется заземляющая клема с нолевой где и разделяется PEN на PE+N.
В результате чего обеспечивается охрана человека перед поражением эл.током.