УЗО сработает даже если нет заземления, главное разница токов в прямом и обратном проводах.
А откуда же появится разница если нет заземления (а если быть точнее РЕ-проводник)

При установке УЗО - РЕ проводник обязателен
Ноль заземлён на подстанции и этого достаточно. Если не верите можете сами попробовать или посмотрите схему тестировки УЗО и скажите откуда там появляется земля.
Уважаю чужих тараканов в голове и нежно люблю своих!

Оффлайн zhe508

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 63
  • zhe508 - ученик
    • E-mail
Re: Схема квартирного щита
« Ответ #101 : 26.11.2011, 20:02:09 »
Вот пожалуй на этом и остановлюсь.Схему упрастил до минимума с возможностью дальнейшего дооснащения.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Leechultimata

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • Leechultimata - ученик
    • E-mail
Re: Схема квартирного щита
« Ответ #102 : 26.11.2011, 20:46:54 »
Не хочется создавать отдельной темы, посмотрите мою схему, укажите ошибки, пожалуйста.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн zhe508

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 63
  • zhe508 - ученик
    • E-mail
Re: Схема квартирного щита
« Ответ #103 : 26.11.2011, 20:52:16 »
А почему бы все под УЗО не засунуть ?Все равно ведь ставите.
Щас специалисты подскажут.Но из небольшого опыта:
1.Какое сечение вводного кабеля? Почему АВ25А на входе?
2.Ну и то-же про 25А после счетчика.

Соответствие сечения провода и номинала автомата.
1,5 мм2 - 10 (13) А - нагрузка до 2,2 (2,8) кВт
2,5 мм2 - 16 (20) А - нагрузка до 3,5 (4,4) кВт
4,0 мм2 - 25 (32) А - нагрузка до 5,5 (7) кВт
6,0 мм2 - 32 (40) А - нагрузка до 7 (8,8) кВт
10 мм2 - 50 А - нагрузка до 11 кВт
« Последнее редактирование: 26.11.2011, 20:57:07 от zhe508 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Leechultimata

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • Leechultimata - ученик
    • E-mail
Re: Схема квартирного щита
« Ответ #104 : 26.11.2011, 21:40:42 »
Поставить третье УЗО? На оставшиеся 7 автоматов?
Сечение вводного кабеля не знаю, первый автомат на 25 стоит в подъезде.
Про сечения проводов в квартире еще не думал
электрофорум, форум электриков

Оффлайн zhe508

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 63
  • zhe508 - ученик
    • E-mail
Re: Схема квартирного щита
« Ответ #105 : 26.11.2011, 21:48:03 »
Цитировать
Поставить третье УЗО? На оставшиеся 7 автоматов?
Нет ,раскидать между двумя.Меня на одно сманивают ;D
Цитировать
Про сечения проводов в квартире еще не думал
Розетки 3*2,5мм
Свет 3*1,5мм
Это общепринятое,а дальше исходя из Ваших реалий.

А я что-то только щас дотумкал ::)Это у Вас подъездный щиток или квартирный(который хочется?)
« Последнее редактирование: 26.11.2011, 21:51:50 от zhe508 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Leechultimata

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • Leechultimata - ученик
    • E-mail
Re: Схема квартирного щита
« Ответ #106 : 26.11.2011, 21:56:33 »
Спасибо, что объяснили про провода.
Щиток квартирный, просто первый автомат стоит в подъезде, остальное все в щитке в квартире.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн zhe508

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 63
  • zhe508 - ученик
    • E-mail
Re: Схема квартирного щита
« Ответ #107 : 26.11.2011, 22:07:12 »
1,5 мм2 - 10 (13) А - нагрузка до 2,2 (2,8) кВт
2,5 мм2 - 16 (20) А - нагрузка до 3,5 (4,4) кВт
Исходя из этого :
На свет провод 1,5мм и соответственно АВ10А
Розетки 2,5 мм  - 16А
электрофорум, форум электриков

Оффлайн optima22

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 31
  • optima22 - ученик
Re: Схема квартирного щита
« Ответ #108 : 26.11.2011, 22:39:55 »
Вот пожалуй на этом и остановлюсь.Схему упрастил до минимума с возможностью дальнейшего дооснащения.
Только не забудь что нулевые провода после УЗО должны подключаться к этому же УЗО , а не к общей нулевой шине так что у тебя должны стоять ещё две сборные нулевые шины потому что на один автомат можно подключать не более двух проводов.
Уважаю чужих тараканов в голове и нежно люблю своих!

Оффлайн zhe508

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 63
  • zhe508 - ученик
    • E-mail
Re: Схема квартирного щита
« Ответ #109 : 26.11.2011, 23:25:45 »
Вот пожалуй на этом и остановлюсь.Схему упрастил до минимума с возможностью дальнейшего дооснащения.
Только не забудь что нулевые провода после УЗО должны подключаться к этому же УЗО , а не к общей нулевой шине так что у тебя должны стоять ещё две сборные нулевые шины потому что на один автомат можно подключать не более двух проводов.
Спасибо.Переделал.
Случаем реле напряжения и контактор к нему не посоветуете?
АВ на 40А в подъездном щитке и на входе в квартиру хватает или на 50А заменить и кабель на 10мм?
электрофорум, форум электриков