А почему бы все под УЗО не засунуть ?Все равно ведь ставите.
Щас специалисты подскажут.Но из небольшого опыта:
1.Какое сечение вводного кабеля? Почему АВ25А на входе?
2.Ну и то-же про 25А после счетчика.
Соответствие сечения провода и номинала автомата.
1,5 мм2 - 10 (13) А - нагрузка до 2,2 (2,8) кВт
2,5 мм2 - 16 (20) А - нагрузка до 3,5 (4,4) кВт
4,0 мм2 - 25 (32) А - нагрузка до 5,5 (7) кВт
6,0 мм2 - 32 (40) А - нагрузка до 7 (8,8) кВт
10 мм2 - 50 А - нагрузка до 11 кВт