Автор Тема: Правильное подключение нескольких розеток шлейфом  (Прочитано 79961 раз)

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Правильное подключение нескольких розеток шлейфом
(установка розеток в четырех модульную рамку)

Очень часто в бытовой электрике приходится подключать несколько розеток, в двух, трех или четырех модульной рамке. Такой вид установки электротехнических изделий всегда наиболее сложный, требующий аккуратности и надежного соединения.



подробнее... http://electro.narod.ru/information/modul_socket.htm
« Последнее редактирование: 02.03.2014, 13:14:31 от electro »

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн SHTuZER

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 446
  • SHTuZER - абитуриентSHTuZER - абитуриент
  • Skype: Не доверяю M$
  • работа: Будильник молчит вчера ещё продан. Мобильник задвинул
  • тел: каким-то уродам.
Да, сработало. Есть вопросик. Почему бы не уменьшить количество скруток до 1-й на линию? т.е. всего 3? P+E+N от каждой розетки проводами в одну скруту? Или одна скрутка на 5 проводов хуже, чем собрать весь ток от розеток на последней скрутке?
This has all happened before and it will happen again...
There's no fate but what we make for ourselves.

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Интересный вариант, но в данном случае да и во многих других, не хватит места в подрозетнике для самой розетки, или же придется первую коробку делать распределительной, или же соединять две коробки вместе если позволяет толщина стены (на межкомнатной стене такое не получится). Толщина (сечение) скрутки выйдет 12,5 кв.мм прибавьте к этому изоляцию, итого выйдет все 25 кв.мм и это только одно соединение. Думаю мой вариант оптимальный.

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн moshkarow

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 171
  • moshkarow - ученик
    • E-mail
а почему бы не сделать так .
В одном подрозетнике  сделать соединение фаз , в другом нулей ,  в третьем - земли .
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
В одном подрозетнике  сделать соединение фаз , в другом нулей ,  в третьем - земли
на мой взгляд в электротехнике все должно быть просто и наглядно, а то так можно и распред.коробки таким способом начать монтировать
« Последнее редактирование: 02.03.2014, 13:16:46 от electro »

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн docdan

  • Проводник
  • Сообщений: 8
  • docdan - ученик
Спасибо! Полезная информация!
электрофорум, форум электриков

Оффлайн optima22

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 31
  • optima22 - ученик
Интересный вариант, но в данном случае да и во многих других, не хватит места в подрозетнике для самой розетки, или же придется первую коробку делать распределительной, или же соединять две коробки вместе если позволяет толщина стены (на межкомнатной стене такое не получится). Толщина (сечение) скрутки выйдет 12,5 кв.мм прибавьте к этому изоляцию, итого выйдет все 25 кв.мм и это только одно соединение. Думаю мой вариант оптимальный.
Полностью согласен. Просто надо использовать качественные материалы и делать на совесть. Я один раз выкинул розетку "Legrand" из-за того что не смог открутить клеммы которые сам затягивал.
Уважаю чужих тараканов в голове и нежно люблю своих!

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
"... подрозеткники ... колпачки СИЗ ... контакты розеток ..."
У меня почти нет опыта по домовой "внутрянке" ... больше по промышленному оборудованию.
Значит ли, что контакт в СИЗ, надежнее, чем непосредственное подключение шлейфа на контактах розеток?
Ведь "приходящий" провод можно, наверно, подключать и на какую нить среднюю розетку, не обязательно на крайний.
« Последнее редактирование: 02.03.2014, 16:49:51 от Topmo3 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Значит ли, что контакт в СИЗ, надежнее, чем непосредственное подключение шлейфа на контактах розеток?
во много раз СИЗ, надежнее контактов самой розетки



Ведь "приходящий" провод можно, наверно, подключать и на какую нить среднюю розетку, не обязательно на крайний.
можно и на среднюю, но когда будете разводить на соседние розетки выйдет три провода на два места в контакте розетки, куда засунуть тогда третий

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн Aлександр

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 306
  • Aлександр - ученик
  • Теория + Практика
    • E-mail
  • работа: ГБУ АО ..... гл. Энергетик
Всем доброго дня!
При всем длительном практическим опыте, подобные элементы соединений не встречал, поэтому использовал некоторый другой подход - все зависит от того какие нагрузки ожидаются у конкретных розеток... Самый "крутой" по затратам это к каждой розетке тащить от коробки провод...
Но из имеющихсмя соединительных элементов использовал клеммные колодки нулевые и РЕ...
Теперь заинтересовался СИЗ, покрутить бы в руках
Напряжение пробивает, а ток добивает!