Аварийное бесперебойное питание потребителя 1 категории от трех вводов
Добавить электрон:
Что Вы думаете об этом сообщении?
Я ЗА
Я ПРОТИВ
Комментарий:
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
]
Автор
Тема: Аварийное бесперебойное питание потребителя 1 категории от трех вводов (Прочитано 4720 раз)
nizovkinoleg
Гость
Аварийное бесперебойное питание потребителя 1 категории от трех вводов
«
:
24.02.2014, 11:28:15 »
Здравствуйте, нужна помощь. Потребитель 1 категории электроснабжения с 3 вводами(2 основных и один резервный) по 0,4кВ. Нужна схема АВР для такой ситуации. Рассмотрю любые варианты. За ранее спасибо.
Записан
электрофорум, форум электриков
megrad
Трансформатор
Сообщений: 913
Re: Аварийное бесперебойное питание потребителя 1 категории от трех вводов
«
Ответ #1 :
24.02.2014, 13:13:59 »
Господин партизан огласите мощность
Записан
электрофорум, форум электриков
megrad
Трансформатор
Сообщений: 913
Re: Аварийное бесперебойное питание потребителя 1 категории от трех вводов
«
Ответ #2 :
24.02.2014, 13:23:12 »
Схемы АВР
http://note-s.narod.ru/auto/panels-avr.htm
http://220.kovalevi.ru/577-gen.html
http://www.st-en.ru/accel/content/arc/1321_Prilozhenie_5_BIBLIOTEKA_SHEM_AVR.pdf
Записан
электрофорум, форум электриков
nizovkinoleg
Гость
Re: Аварийное бесперебойное питание потребителя 1 категории от трех вводов
«
Ответ #3 :
24.02.2014, 14:29:44 »
Три ввода на 750кВА каждый
Записан
электрофорум, форум электриков
nizovkinoleg
Гость
Re: Аварийное бесперебойное питание потребителя 1 категории от трех вводов
«
Ответ #4 :
24.02.2014, 14:36:20 »
Два ввода основных и один резервный. Схемы с ДГУ и мотоприводом не предлагать. Хотелось бы подробное описание работы схемы.
«
Последнее редактирование: 24.02.2014, 14:40:29 от nizovkinoleg
»
Записан
электрофорум, форум электриков
megrad
Трансформатор
Сообщений: 913
Re: Аварийное бесперебойное питание потребителя 1 категории от трех вводов
«
Ответ #5 :
24.02.2014, 19:28:30 »
а в чём проблема
авр будет без разницы откуда подаётся питание
лишь бы было напряжение
схема собирается как на контакторах так и на автоматах
но для такой мощности цена вопроса будет конкретной
предложить мона много но лучше обратится на конкретные сайты производителей
Вы им техзадание с указанием ваших нагрузок Вам решение
http://conspectus.org/index.php/amps/automation-systems-in-commercial-power/93-automatic-reserve-switching-on
питание основное будет на две параллельные нагрузки а третий ввод будет питать обе ?