выбор электрооборудования квартирного щита
Дмитрий:
Добрый день!
Ввод 3х6.
Подскажите пожалуйста, какие автоматы, узо купить в домашний щиток, производители, и как лучше собрать.
В щит заведен, ввод, три группы розеток бытовых, три группы освещения.
Отдельные кабели кинуты на 2а кондиционера, котел, духовой шкаф, стиралку, варочную панель, холодильник.
на все рохетки кинули 2,5х3, на освещение 1,5х3. На духовой шкаф 4х3.
Заранее спасибо!
aspid_das:
Кабель 4мм закрываем автоматом 25А
2,5мм - 16А
1,5мм - 10А
УЗО по амперам такое же как автомат или больше на 30мА
Автоматика по производителям по достатку.
АВВ, schneider, legrand, hager.
Дешевые серии ИЭК, TDM... и пр
Shturman:
--- Цитировать ---На духовой шкаф 4х3
--- Конец цитаты ---
а на варочную поверхность? Или на варочную и на духовой шкаф один кабель?
Дмитрий:
Извеняюсь, на варочную панель и на духовку, на каждую по 4х3.
Я думал поставить вводный автомат двухполюсный (сколько ампер поставить?)
3 группы розеток - 3 автомата 16А
3 группы освещения - 3 автомата 10А
Котел - 16А?
Стиралка - 16А?
Холодильник - 16А?
Кондеи - 2а по 16А?
Варочная панель и духовка 25А на каждый?
И вопрос по УЗО, сколько ставить, и как разбить на группы? Как я понял на обычные розетки и освещение УЗО можно не ставить?
Простите за сумбурность....
aspid_das:
Автомат защищает не нагрузку, а кабель. При определенном сечении он имеет предел пропускной способности.
Потому на 2,5 - 16А, а включать в него можно хоть единственную лампочку.
На розетки ставьте узо на все, на свет можно не ставить. Под одно узо можно подключить 2-3 автомата,
эконом вариант. Важно чтобы его ток тогда был не менее суммарного автоматов. Имейте ввиду, если узо
отключится по утечке то будут обесточены все эти группы.
Вводной под 6мм ставить больше 40А нецелесообразно.