Тематический раздел > Электрощит

выбор электрооборудования квартирного щита

<< < (2/3) > >>

Дмитрий:
Т.е. например на 3и группы розеток 3х16А, получается узо надо не менее 48А?
И еще 2а узо:
на один например котел и стиралку
на второй 2а кондея и холодильник
А на варочную панель с духовкой то же УЗО? 2х25А, т.е. номиналом не менее 50А?
Извеняюсь заранее если несу чушь))))

aspid_das:

--- Цитата: Дмитрий от 26.01.2014, 00:56:24 ---Т.е. например на 3и группы розеток 3х16А, получается узо надо не менее 48А?
--- Конец цитаты ---
Да, только не 48 а 50. Стандарт.

--- Цитировать ---И еще 2а узо:
на один например котел и стиралку
--- Конец цитаты ---
Котел это отопление? Вообще неразумно котел объединять под одним узо со стиралкой.
Лучше на стиралку подключить отдельно от всего. Все же вода.

--- Цитировать ---на второй 2а кондея и холодильник
А на варочную панель с духовкой то же УЗО? 2х25А, т.е. номиналом не менее 50А?
--- Конец цитаты ---
Все верно, что вас смущает?

Дмитрий:
Котел, это водонагреватель, будет использоваться только на время отключения горячей воды.
Они же оба с водой  :). Или лучше отдельно их?
Так все вроде понимаю, но по мере ответов, у меня возникает куча вопросов...
Не хочу вас утомлять, вы и так помогаете  :)

aspid_das:

--- Цитата: Дмитрий от 26.01.2014, 01:10:25 ---Котел, это водонагреватель, будет использоваться только на время отключения горячей воды.
Они же оба с водой  :). Или лучше отдельно их?
Так все вроде понимаю, но по мере ответов, у меня возникает куча вопросов...
Не хочу вас утомлять, вы и так помогаете  :)

--- Конец цитаты ---

Волонагреватель со стиралкой нормально. Объединяйте смело.
Спрашивайте, чем смогу...

Дмитрий:
Вот еще, контрольный)))
Такая цепочка, узо 50А, за ним стоят 3и автомата по 16А, если например на одном автомате ток превышает 16А, автомат выключается, все остальное работает? Как я понял УЗО таким амперажом, чтобы суммарно с 3х автоматов держать.
Если взять УЗО с амперажем меньше чем у автомата, оно то же будет отключаться? Или оно только на утечку? А какой ток утечки брать у УЗО?