как правильно соединить медный и алюминиевый провод
AndronZA:
--- Цитата: AndronZA от 25.12.2013, 03:13:57 ---
--- Цитата: sergey_sav® от 25.12.2013, 02:10:12 ---
--- Цитировать ---т.е. примените двухболтовую клемму, с одной стороны алюминий, с другой медь
--- Конец цитаты ---
"Хороший" совет... Потом ослабление контакта из-за текучести алюминия, нагрев, поплыл полиэтиллен... КЗ, пожар... Веселуха!
--- Конец цитаты ---
а что можно предпринять ?
--- Конец цитаты ---
шот я ступил ведь можно облужить медные концы и обратно на скрутку и в клемнек ?
electro:
--- Цитата: sergey_sav® от 25.12.2013, 02:10:12 ---Потом ослабление контакта из-за текучести алюминия, нагрев, поплыл полиэтиллен... КЗ, пожар..
--- Конец цитаты ---
нагрев будет если неправильно подобран кабель по нагрузке и не установлена защита от перегрузки
если на то пошло, то можно и раз в год снять заднюю панель щитка и подтянуть под ней болтовой контакт
или где там AndronZA спрятал его
-
я знаю что лучший вариант будет заменить питающий провод на медный и присоединиться к медным проводам которые заходят в счетчик
и это тоже вариант выхода из сложившейся ситуации
electro:
--- Цитата: AndronZA от 25.12.2013, 01:19:49 ---вот только концы скрутил вместе т. е в любом случае будет греться ?
--- Конец цитаты ---
исходя из личного опыта если данное соединение не будет находится во влажной среде (например влажный воздух) и нагрузка не будет превышать длительно, номинал допустимой нагрузки на сечение провода
то данное соединение простоит достаточно долго, год без проблем проработает, а за это время сделаете все как положено
я так понимаю это же не капитальный ремонт электропроводки в квартире
--- Цитата: AndronZA от 25.12.2013, 03:30:08 ---ведь можно облудить медные концы и обратно на скрутку и в клемнек ?
--- Конец цитаты ---
тоже вариант, но в случае постоянной перегрузки, вариант развития предложенный sergey_sav® повторится
AndronZA:
--- Цитата: electro от 25.12.2013, 09:42:01 ---
--- Цитата: AndronZA от 25.12.2013, 01:19:49 ---вот только концы скрутил вместе т. е в любом случае будет греться ?
--- Конец цитаты ---
исходя из личного опыта если данное соединение не будет находится во влажной среде (например влажный воздух) и нагрузка не будет превышать длительно, номинал допустимой нагрузки на сечение провода
то данное соединение простоит достаточно долго, год без проблем проработает, а за это время сделаете все как положено
я так понимаю это же не капитальный ремонт электропроводки в квартире
--- Цитата: AndronZA от 25.12.2013, 03:30:08 ---ведь можно облудить медные концы и обратно на скрутку и в клемнек ?
--- Конец цитаты ---
тоже вариант, но в случае постоянной перегрузки, вариант развития предложенный sergey_sav® повторится
--- Конец цитаты ---
У меня обычная квартира в панельном доме 9 этажке не помню какой серии кажется 93 . так сложилось что этажного щита нет , а следовательно счетчики находятся в квартире я решил просто перенести счетчик на площадку так как там всеравно будет в будующем перегородка между квартирами ( унас 2 квартиры слева и две справа ) . То есть в квартире находится технологическое отверстие под счетчиком и питание на квартиру алюминий и соединил медью от счетчика мне бы не хватило питающих проводов на квартиру для переноски . А вот ремонт в квартире сделан , но тех отверстие не маленькое и сквозняком через стену , то есть со стороны площадки я щит поставил ниже тех отверстия , котролировать контак в принцепе реально . А если облужить медный кабель и поставить через сжим орешек ? Просто в орешке там же есть металлическая пластина . ( сверху пластины медь снизу алюминий то есть прямой контакт меди и алюминия исключается ) если это правильно то какой орешек выбрать ? выдержит ли он нагрузку на квартиру ?
ПОМОГИТЕ ПЛИЗ ГОЛОВА КИПИТ
electro:
--- Цитата: AndronZA от 25.12.2013, 12:58:34 ---То есть в квартире находится технологическое отверстие под счетчиком и питание на квартиру алюминий и соединил медью от счетчика мне бы не хватило питающих проводов на квартиру для переноски.
--- Конец цитаты ---
с этого и начинать следовало
к вам провода приходят из технологического окна всего лишь два (если вы находитесь на верхнем этаже)
или там внутри есть "электрический стояк" силовые провода идущие наверх к соседям
-
если медные провода уже соединены на счетчик (под зажимной крышкой и опломбированы) и цельным проводом идут до самого технологического окна, там и соединяются с алюминиевым проводом
то без всяких трудностей и проблем в дальнейшем установить сжим (в простонародности "орешек")
подходящего сечения и/или чтобы провода не болтались внутри сжима сложите цельный зачищенный провод несколько раз
лучший вариант, сразу подключаться к общему стояку (если он есть) при помощи тех же орешков