Тематический раздел > Электрооборудование

Генератор и сеть. Как сфазировать?

<< < (5/6) > >>

sergey67:

--- Цитата: sergey_sav® от 25.12.2013, 21:41:13 ---
--- Цитировать ---Но ведь сдвиг фаз мы можем определить обычным вольтметром, не так ли?
--- Конец цитаты ---
Далеко не так.
И не стоит пытаться сфазировать нефазируемое...
Без разрыва цепи питания можно переключаться только на системах с двойным преобразованием.

--- Конец цитаты ---
.. сдвиг фаз мы можем определить обычным синхроноскопом, а не вольтметром...
На всех эл/станциях без перерыва питания легко переключаются с соблюдением условий синхронизации.

Andry_1972:
Интересно, а сразу-же после отключения питания от сети, можно включать питание от генератора? Или необходимо выждать какое-то время? И интересно, какое?

sergey_sav®:

--- Цитировать ---На всех эл/станциях без перерыва питания легко переключаются с соблюдением условий синхронизации.
--- Конец цитаты ---
Да ради бога. При чём тут электростанции с их синхронизацией?
Если есть приемлемый вариант решения для автора вопроса, который не вывернет его карманы вместе со штанами, предложите...

SHTuZER:

--- Цитата: sergey67 от 26.12.2013, 11:23:41 ---можем определить обычным синхроноскопом
--- Конец цитаты ---
Нужно не только определить, но и подстроить генератор. Вот здесь действительно хочется спросить: - "Цена вопроса?"

sylfaen:
Коллеги. о чем спор? Местные ДЭС категорически запрещено включать в общую сеть. Первое, что смотрят при проверке ДЭС, это наличие и исправность переключателя "Работа от сети" - "Выключено" - "Работа от генератора".